Ok. Pumpen skall värma en hel del. Om den har räckt till -15 tidigare borde den ju vara bra dimensionerad. Går den dygnet runt nu? Du kan ju pröva motionera växelventilen, trodde rörisen att den läckte? Vad har framledningen o returen för temp och vad är börvärdet?
Att VBut sjunker när hastigheten på cirkulaitionspumpen ökar är som det skall vara och som det måste vara. Temperaturen på returvattnet in till pumpen är konstant en tid efter hastighetsändringen. Ökar flödet över pumpen måste deltaT över pumpen minska vilket betyder att VBut minskar. Det är meningslöst att titta enbart på VBut, det viktiga är den effekt pumpen avger. Att mixtra med värmebärarflödet för att till varje pris nå en viss temperatur på utgående värmebärare är också meningslöst. Är värmbärardifferensen runt 7 grader utan tillsatsel är det ett bra värde. Skulle vi kunna hetgastemperatur och sammanhörande värmebärartemperaturer?
Jag får upp filen, men kan tyvärr inte hjälpa dig, för jag vet inte vilken tempgivare som är vilken. Men jag tror nog att du kommer att få hjälp nu. Vad är det för temp ute och vad visar pumpen att det är för ute temp?
Om den låter som en stenkross så går den trögt så att växellådan kuggar över. Om du inte lyckas motionera igång den med en droppe olja på piggen så är det nog dags att planera in ett byte omgående.
Den gör inte vv ofta vad jag kan se men börvärdet på framledningen ändras från 40,5 grader till 58,9 grader inom 1 minut endera är det nån som ändrar kurvlutning annars har styren fått fnatt. Tycker inte vp verkar orkeslös den har ca 3 grader diff på kalla sidan och framledningen stiger när den går så allt verkar ok förutom att framledningens börvärde ändrades några gånger i loggen och då får vp svårt att hänga med.
Misstänkte att nån pillat. Vp går i 50 minuter och står i ca 15 minuter när det är -5 ute rätt normalt du har 1 vv körning enligt loggen men vid en konstig temp 37,3 grader min startar alltid på hela grader och 37,3 verkar som låg vv temp men vv tempen sjunker i normal hastighet (tror jag i alla fall) men annars hittar jag inget konstigt.
Växelventilen ska inte påverka börvärdet endast är värdet och vp gör inte vv ofta tror det var 1 gång men ska kolla en gång till har säkert missat nått
Kan det vara så enkelt att du tidigare haft någon termostat som strypt bort någon radiator och nu fungerar alla och då avges all effekt som pumpen ger. Din pump går inte ännu 24t/dygn så ännu klarar den sig fint.Växelventilen skall inte låta som din, den bör åtgärdas.
Försök få service på den så snabbt som möjligt.P.s glöm inte att meddela här hur det gick sedan!
Kan inte se nått fel vbf stiger som den ska och vp gör inte vv ofta men låter växel ventilen illa så bör den naturligtvis bytas även om den inte läcker.
Varför har du 2 extra ?
Kan du ta några foto, så får vi se hur det är kopplat. Det knepiga är ju att det fungerade en par månader. Kan någon ha stängt ngn ventil imisstag?
Var växelventilen ok fast den låter som en stenkross....?
3 är väl det optimala, så kanske kan du få ut lite till, men det är s lite så jag tror inte du märker det. Hur har du det med inomhustempen efter alla dina justeringar