Författare Ämne: Elpatron ständigt igÃ¥ng och kondenslarm pÃ¥ Nibe F1145  (läst 45647 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #150 skrivet: 19 januari 2013, 17:50:29 »
Ok, det kommer bara mer och mer tips :)
De extra ingångar som jag använder är BT25,BT6 och BT7. den sista behöver jag inte så den kunde användas till annat då. Jag har en wilo star nova Z pump till vvc som går med vanlig 230v stickkkontakt. Behöver nog lite vägledning i den frågan också...

Det finns fem programmerbara ingångar, AUX1 .. AUX5, och så finns en programmerbar utgång, AA3-X7.

Kolla i installatörshandboken var kopplingsplinten sitter, och hur man programmerar den.

Det är ett potentialfritt växlande relä, så man måste fixa matning till den.

Jag styr en likadan VVC-pump med min.

Fast egentligen kan du lika gärna använda ett vanligt tidur. Programmeringsmöjligheterna för VVC:n är begränsade och det fungerar i stort sett som ett vanligt tidur.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #151 skrivet: 19 januari 2013, 18:26:02 »
Ok, blir nog tiduret då. jag är inte så hemma på elinstallationer, om det blir mer avancerat an att sätta i 12v kablar. Och efter att ha just fått sista fakturan efter el-montören så ska jag nog försöka så långt det är möjligt att låta bli att dra hit honom igen. Man tack för tipset. jag vet ju att det är möjligt ifall jag blir sugen någon gång.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Andreas Svensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Om det är som jag tror så är det bara tillopp och retur mellan pump och tank. Så med andra ord så används inte växelventilen i värmepumpen och så ser jag en shunt som manuvreras manuellt?
Jag tycker att enligt bild sÃ¥ ska det inte fungera.  :'(
Du ska ha en ledning till från värmepumpen som går direkt mot värmesystemet och ingen handshunt.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #153 skrivet: 20 januari 2013, 08:03:22 »
andreas: Om du läst hela tråden till slut så kanske du noterat att det har skett en ombyggnad. Shunten är svängd så att den låter värmereturen gå direkt tillbaka till golvet när vp:n kör vv. Annars är det inget/minimalt flöde i bypassen om man synkar externa cp med interna cp som går kontinuerligt på värmesidan(bortsett vid vv-laddning). Nu fungerar det, tro mig! Värmen går skilt och vv ligger konstant på ca 3,5h/dag. Förbrukningen är 5-10kWh lägre per dag vid samma utetemperatur nu.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!