Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 februari 2013, 10:08:29 »

Roland, hur menar du då? När styrsystemet kopplar över till "vinterdrift" startar väl även CP mot radiatorkretsen?

Hm, det har du rätt i men jag är undrar om det inte går att få cirkulationspumpen att stå still även när utetemperaturen sjunker under sommarurkopplingstemperaturen. Men jag kan ha fel, ska kontrollera i vår hur det är med det. I vilket fall som helst, startar cirkulationspumpen ökar värmeförlusterna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 februari 2013, 23:58:03 »

I Vinterläget avslutar den värmekörningen med en varmvattenkörning även om inte varmvattentempen har sjunkit till den inställda starttempen. Det gör att det blir fler varmvattenvärmningar i vinterläget, men inte fler kompressorstarter.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 04 februari 2013, 23:53:12 »

Precis så upplever jag också som Roland skriver, min pump behöver köra VV mer sällan i sommarläge än
vinter läge.  Däremot går VV tillverkning snabbt när den laddar VV efter värmekörning vattnet och pumpen
är redan varma när den går över VV.
Jag märkte klar skillnad när jag ändrade differensen från fabriksinställningen 4 grader till 6 grader och VV
temperaturen från 51 till 50 det är inte stora ändringar men den startar inte alls så ofta som förut.
Vill inte ändra mer för att vi har bara intern beredare och vill att VV ska räcka till, vi är två vuxna som duschar var sin dusch samtidigt och inland går diskmaskinen samtidigt som är kopplad till VV. 
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 22:59:20 »

Roland, hur menar du då? När styrsystemet kopplar över till "vinterdrift" startar väl även CP mot radiatorkretsen?

Har funderat och filosoferat lite till... Det som stör mig är att radiatorreturen gör så stora skutt vid körning mot VVB, jag har sett andra loggar där detta fenomen inte är alls lika tydligt. Kanske är det så att dessa pumpar har en bypass? På så vis återges radiatorreturtemperaturen på ett mer korrekt sätt om det fungerar som jag tror att det gör. Jag har underförstått ingen bypass.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 februari 2013, 22:45:07 »

Det är trots allt bättre än när utetemperaturen går under den som är inställd som sommarurkoppling. Då står växelventilen i läge mot radiatorerna och då blir det självcirkulation i den kretsen som kyler pumpens innanmäte. JAg har märkt att pumpen gör varmvattenkörningar oftare då än när växelventilen står i beredarläget.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 04 februari 2013, 22:32:44 »

Jag menade att tex när det är 15 grader varmt ute och då ett väldigt lågt värmebehov i huset så cirkulerar radiator vatten returen i T stycket där returen från beredaren kommer. Det var ju någon som misstänkte här på forumet att det kunde röra om lite i manteln i det området trots att växelventilen är stängd i andra "änden". Jag tycker det låter lite långsökt. Men samtidigt är det ganska högt motstånd i värmeväxlaren i vp så kanske. Men under sommaren när värmestopp gått in och båda cp står still så blir det själv cirkulation ut till vp. Har varit lite inne på att sätta en backventil för att undvika det. Men gillar inte massa prylar som ökar flödes motståndet.
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 22:21:12 »

Ok, det är väl mest av allt ettskönhetsfel men det känns som att pumpen tillverkar varmvatten onödigt ofta. tanken har slagit mig att laborera lite med kopplingsdifferensn för att se om det kan minska körningarna. Typ sänka börvärdet till 45 grader och låta systemet balansera mellan 40 och 50 grader.

Mr Henke,du menar alltså att det cirkulerar i VVS-kretsen, inte att det läcker ut mot radiatorerna?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 04 februari 2013, 22:12:30 »

Samma "problem" hos mig med mantel beredare. Dock märker jag det inte under värmesäsong då min alltid avslutar med att toppa upp beredaren. På sommaren lägger man märke till det. Min startar ibland varannan timme och ibland klarar den sig 4 timmar utan att tappa något vatten. Det med T-stycket och omröring i manteln kan kanske stämma. Det var en rätt intressant tråd var den nu var? Tror dock jag har samma fenomen när cp står still. Det jag däremot märkt är under sommaren när vvx står mot beredaren så blir det självcirkulation ut i vp.
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 04 februari 2013, 22:09:53 »

Det har inte löst sig och för mig är det mest irriterande men egentligen inget större problem.
Det finns ju alltid varmvatten.
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 22:04:38 »

Hhans,  jag tror jag såg din tråd för ett tag sedan. Jag har dock E-modellen med extern beredare och jag har fått för mig att det problemet inte gäller min modell.

Har det löst sig för dig eller du har som jag egentligen inget problem med det?
Skrivet av: Hhans
« skrivet: 04 februari 2013, 21:47:28 »

Jag har också en greenline ht plus C9 med samma beteende.
För mig krävs det heller inget stort uttag för att temperaturen i beredaren ska rasa.
När jag tog upp det så var det någon på forumet som hade en teori om att ett T-rör i pumpen var konstruerat så det störde skiktningen i tanken
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 21:41:14 »

Inflödet av kallvatten var ju analogt med utflödet vilket i det här fallet var kökskranen. Den är väl inte direkt snålspolande men jag vet att flödet inte var överdrivet i det här fallet, s nedan...  ;)

Jag är med på att det finns en tröghet i värmeöverföringen mellan mantel och beredare men i min iver att optimera driften reagerade jag över hur många varmvattenvärmningar jag hade i förhållande till varmvattenuttaget. I det här fallet vet jag hur mycket vatten som användes då det var jag som stod "bakom spakarna"...  ^-^

Det är naturligtvis lätt att missbedömning mängden varmvatten som går åt men när jag studerat andra läggningar kan jag inte hitta riktigt samma hysteriska fenomen som hos mig.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 februari 2013, 21:36:56 »

Det är just därför tex Nibe och Thermia använder slingladdad beredare dom laddar fullt på en vv körning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 februari 2013, 21:26:49 »

Efter stora varmvattenuttag är det normalt att pumpen behöver göra ett par varmvattenkörningar innan beredaren är fulladdad igen. Det är tröghet i värmeöverföringen mellan mantel och beredare.

Den där diskningen, var det handdiskning? Då kan det gå åt stora mängder. När min fru handdiskar kristallglasen darrar Amazonfloden.
Skrivet av: slorpe
« skrivet: 04 februari 2013, 21:23:10 »

Kolla om du har stort flöde på kallvattnet in i beredaren
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 20:57:22 »

Har varit inne på att tappvattnet varit felkopplat oxå men det förefaller att stämma med färgmarkeringarna på toppen av vvb. Iaf om blått är in/kallt och rött är ut/varmt.
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 20:52:36 »

Ja, tyvärr höll jag på att säga. Det skulle ju annars vara en trolig orsak om det SAS var för lite volym på mantelsidan. Vi har rätt bra kräm på VB-pumpen då vi har ett stort radiatorsystem, jag vet inte om det kan påverka? Att det blir för snabb genomströmning eller så?
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 04 februari 2013, 20:48:59 »

Är beredaren luftad?
Skrivet av: Snubert
« skrivet: 04 februari 2013, 20:44:52 »

Hej!

Jag har börjat logga min IVT hos husdata och blir förvånad när jag ser hur temperaturen i vvb:n beter sig då vi använder varmvatten. Tittar man över dygnet så värmer pumpen ofta varmvatten ca 3h per dygn.

Nu ikväll har den visat sig från sin riktigt bittra sida (4/2). Ingen har duschat på kvällen, endast matlagning och diskning. Pumpen har dock tillverkat varmvatten som en vettvilling, med gott resultat iofs, dessutom fanns det behov så pumpen har ju inte gjort något galet.

Generellt vid varmvattenuttag så får pumpen värma ganska omgående och därefter ladda ett par gånger till. Sker inga fler uttag så håller sig temperaturen relativ stabil i vvb:n under ett antal timmar.

Vi är fem personer i hushållet varav två tonåringar, snart tre samt 2 vuxna så det duschas naturligtvis en hel del. Jag tycker ändå att beteendet ser märkligt ut avseende temperaturen. Tycker inte att det kan vara den klassiska växelventilen, jag har smort upp den för säkerhets skull.

Pumpen är en IVT Greenline HT plus 9. Loggen finns på Husdata, användarnamn 691 nästan längst ner i listan.

Jag lyckas inte infoga länken, den blir "ogiltig", söker man på Google på parametrarna husdata 691 blir den andra träffen min log. Sedan får man välja rapporter. Den bästa rapporten för detta ändamål är M drift + Temp E-serien, där ser man nämligen även växelventilens cykler.

Är det någon som har någon idé eller är det rentav normalt och inget att bry sig om?

/Tobbe

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!