Författare Ämne: inställning med rg 10  (läst 13818 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad huggåsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
inställning med rg 10
« skrivet: 11 november 2007, 14:52:25 »
har en nibe 1235 och har monterat en rg 10 innetermostat !!!    har nu ställt in den pÃ¥ 20,5 grader med tanke pÃ¥ att vämepumpen ska skicka ut värme pÃ¥ elementen ner temparaturen gÃ¥r ner till 20,5  eftersom jag har braskamin som kan värma huset !!!!    men pumpen skickar ut värme fastän tempen är pÃ¥ 21,9 ?????     

ett annat frÃ¥getecken är varför kanman ej ställa pumpen i sommarläge ????   pumpen växlar själv tillbacka till höst/vÃ¥rläge ????
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: inställning med rg 10
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 18:04:40 »
Testa med att sänka värmekurvan rejält, som det är nu så tickar gradminuterna på även om du har lite övertemp i huset.
Hade samma problem, och det hjälpte med sänkning av kurvan, dock tycker jag regleringen kunde vart smartare.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad huggåsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: inställning med rg 10
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 20:44:47 »
pumpen slutade skicka ut värme  när tempen var 23,9  och inställd temp pÃ¥ 20    och  sedan fick jag höra att pumpen gick igÃ¥ng vid 23,6  sÃ¥ jag vred ner ratten mer än hälften !!!!  konstigt att inte  detta avancerade styrsystem sköter detta  ???  sätter jag 20 pÃ¥  rg10 sÃ¥ skall den inte  skicka ut värme fören tempen gÃ¥r under detta !!!!  sÃ¥ funkar shuntautomatik till vedpannor !!!!

det finns nÃ¥got som heter rumskomtensering hur ska man ställa in denna (meny 6,1)?????   jag ändrade den frÃ¥n 0,5 till 1,0 nu !!!

kan man  styra  rg 10 viken rumstemp den skall pendla mellan typ starta vid 19,5 stanna vid 20,5 ??????
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 20:46:30 »
Hej

Jag har haft samma problem.
Upplevde att automatiken inte reglerade ner tillräckligt när det var över temp i huset.
Har nu kört i över ett år med en lägre kurva än vad jag körde med innan jag installerade innegivaren. Och det funkar bra.


Vad kör du på för kurva nu nic2, och vad körde du på tidigare ?




Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 20:48:32 »
Jag kör meny 6,1 på 3,0
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad huggåsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: inställning med rg 10
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 21:01:21 »
jag kör kurva 10  !!!

har testat att ställa in pÃ¥ sommarläge men det gÃ¥r ej ställa automatiskt tillbaka till höst/vÃ¥r  ???   
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 21:02:47 »
På min modell 1230 kan man endast ändra ( RG10 ) Rumstemperaturen hela grader.
Det är tydligen ändrat på modell 1235.. Bra Nibe Thumbsup


På nibe 1230 går det att ändra värdet i meny 6.1 från 0,2 till 3,0 .
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 21:11:03 »
har testat att ställa in pÃ¥ sommarläge men det gÃ¥r ej ställa automatiskt tillbaka till höst/vÃ¥r  ???  
Ändra du med knapp  Driftläge   och Ã¥tergÃ¥r med knapp Enter
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:47:54 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: inställning med rg 10
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 21:15:41 »


det finns nÃ¥got som heter rumskomtensering hur ska man ställa in denna (meny 6,1)?????   jag ändrade den frÃ¥n 0,5 till 1,0 nu !!!

kan man  styra  rg 10 viken rumstemp den skall pendla mellan typ starta vid 19,5 stanna vid 20,5 ??????

Ändra rumskompenseringen till 3.0 (högsta), vid över/undertemp så kompenserar den med 3gr på framledningstemp.= snabbare reglering.
Nej, bara börvärde går att sätta.
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:19:17 av nic2 »
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 21:17:25 »
Innan jag köpte RG10 körde jag kurva 9

Nu kör jag kurva 7 och rumskompensering 3,0................( Har även kört med kurva 6)....
Rg10 är inställd på 21 ºC
Vi får då en innetemp som ligger strax under 21ºC
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:24:06 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: inställning med rg 10
« Svar #10 skrivet: 11 november 2007, 21:23:41 »
Hej

Jag har haft samma problem.
Upplevde att automatiken inte reglerade ner tillräckligt när det var över temp i huset.
Har nu kört i över ett år med en lägre kurva än vad jag körde med innan jag installerade innegivaren. Och det funkar bra.


Vad kör du på för kurva nu nic2, och vad körde du på tidigare ?






Jag kör på kurva 5, förskjutning 0
Hade innan på kurva 6, men upplevde då att den ville värma ofta trots övertemp.
Nu ligger tempen hyfsat stabilt, pendlar mellan 20,7 till 21,7gr.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad huggåsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: inställning med rg 10
« Svar #11 skrivet: 11 november 2007, 22:30:27 »
har testat att ställa in pÃ¥ sommarläge men det gÃ¥r ej ställa automatiskt tillbaka till höst/vÃ¥r  ???  
Ändra du med knapp  Driftläge   och Ã¥tergÃ¥r med knapp Enter

ställer in pÃ¥ sommarläge och trycker pÃ¥ enter knappen efter ca 1 minut sÃ¥ har den ställt sig tillbaka pÃ¥ höst/vÃ¥r !!   kanske det är är nÃ¥gon  fabriksinställning att styrsystemet gör sÃ¥ med automatik ner det är minus ???    men det har gÃ¥tt bra innan att köra pÃ¥ sommarläge innan jag aktiverade rg 10  fastän det har varit minus ibland ???
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin

Utloggad huggåsen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
SV: inställning med rg 10
« Svar #12 skrivet: 11 november 2007, 22:48:47 »
kör nu med kurvlutning 10  förskjutning värmekurva -7   rumkompensering 3,0   fÃ¥r se vad som händer när tempen sjunker !!!   
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #13 skrivet: 11 november 2007, 22:53:52 »
kör nu med kurvlutning 10  förskjutning värmekurva -7   rumkompensering 3,0   fÃ¥r se vad som händer när tempen sjunker !!!   

Sänk till en lägre kurva i stället för att ändra förskjutningen så mycket.

Mvh ot
« Senast ändrad: 11 november 2007, 22:58:59 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: inställning med rg 10
« Svar #14 skrivet: 11 november 2007, 23:14:04 »
Ps . Är Meny 6.2 i läge Shunt 1

Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!