Hej

Knäckte min kurva fram och tillbaka mycket i somras. Har nu ändrat lite förutsättningar i mitt hus som gör att dom inte längra är aktuella. Är det nån som har grundinställningarna på kurvan eller vet vart man kan hitta dom. Handlar mest om inställningarna från 15°C till 0°C.

Jag vet att jag kan återgå till fabriksläge men ¨å är det ju fler inställningar som går förlorade.
Titel: SV: tempinställning
Skrivet av: Remo skrivet 19 oktober 2010, 12:23:44
Om du ställer kurvan till 4,0 och fininställningen till 3,5
så ska du ha följande, för att det blir rak linjär kurva:
-15=45,9
-10=42,7
  -5=39,5
   0=36,3
   5=33,1
 10=29,9
 15=26,7
 20=23,5
sedan kan du ändra kurvan vad du själv vill (vad som passar dit förhållande)
jag har AutoTerm = (Bocsh)
Titel: SV: tempinställning
Skrivet av: rigumuse skrivet 20 oktober 2010, 09:43:46
gott! Tackar för det!
Titel: SV: tempinställning
Skrivet av: Fixaren skrivet 20 oktober 2010, 20:31:00
Eller kurvan på 0 och parallellförskjutning/finjustering på 0. Då skall det vara 20grader vid alla utetemperaturer
Titel: SV: tempinställning
Skrivet av: rigumuse skrivet 21 oktober 2010, 07:45:43
ok. bra