Hej på er alla !
Behöver lite råd från er. Förra veckan så installerades en bergvärmeanläggning hos mig, men vid elistallationen av pumpen så kopplades antagligen faserna på kompressorn fel, vilket fick till följd att när de skulle starta upp kompressorn så gick denna på fel håll.
Innan dom hade hittat felet så hade dom fått motorskyddet att lösa ut 13 gånger, min fråga till er är, kan detta ha skadat kompressorn och i såfall hur tycker ni att jag skall agera mot installationsfirman ??

Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus C   

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startproblem !!
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 18:45:49 »
Fasfel på en trefasmaskin  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

GÃ¥r det?

Kan de ha kopplat nollan till en av faserna och en fas på nollan...

I vilket fall, motorskyddet skall säkerställa att motorn inte tar skada, vid för täta återställningar kan dock lindningarna överhettas och lacken på motorlindningarna kan smälta. Lacken finns där för att det inte skall bli kortslutning i motorn.

Om de har tagit skada eller ej på din maskin är omöjligt att kontrollera, funkar den nu så kan den mycket väl få full livslängd.

Nån fördel att ha börjat sitt liv med 14 "utlösningar" är det dock inte för dylika maskiner.

Svårt att råda dig om hur du skall agera, du kan ju alltid säga att du vill ha en ny värmepump p.g.a. det synnerligen klumpiga driftsättandet.

Går de inte med på det så står du dig nog slätt mot dem, värmepumpen fungerar ju bevisligen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Startproblem !!
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 19:56:00 »
Fel fasföljd är jätteenkelt ett kolla, på flera nyare maskiner får man dessutom en varning i displayen. Det verkar helt oförklarligt att dom inte kom på det direkt!!!!
GÃ¥r den garantitiden ut borde det va ok med kompressorn!
Men du kan skriva till dom (viktigt att skriva) säg att du förbehåller dig rätten att kräva förlängd garanti pga av detta. Delge tillverkaren detta brev. ange det tydligt på det brev du skickar till installatören!!
Händer det nåt i framtiden kan du alltid köra med dom och du har bevis på att du "klagat" och vet om vad som hände.
ja om du ids göra detta, det gör väl inst lite sur. Det för det goda med sig att han kanske får en skrapa av IVT, kanske tom en kurs!!
Så här skriver IVT om sin styr REGO 600
Citat:
Start av värmepump
1. Tryck på knappen ON/OFF på kontrollpanelen.
Rego 600 mäter fasföljden för att kompressorn inte ska gå åt fel håll. Får du ett larm om fasföljdsfel av den anledningen ska huvudströmmen till värmepumpen brytas och två av faserna skiftas.

Larmet kan inte missas, nu har du nog inte REGO 600. Men funktionen torde va exakt densamma!! dessutom är det "skitlätt" att kolla genom "handpåläggning" på rören!!

Trist start hoppas det fixar sig!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startproblem !!
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 20:23:00 »
Fasfel pÃ¥ en trefasmaskin  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

GÃ¥r det?

Kan de ha kopplat nollan till en av faserna och en fas på nollan...

I vilket fall, motorskyddet skall säkerställa att motorn inte tar skada, vid för täta återställningar kan dock lindningarna överhettas och lacken på motorlindningarna kan smälta. Lacken finns där för att det inte skall bli kortslutning i motorn.

Om de har tagit skada eller ej på din maskin är omöjligt att kontrollera, funkar den nu så kan den mycket väl få full livslängd.

Nån fördel att ha börjat sitt liv med 14 "utlösningar" är det dock inte för dylika maskiner.

Svårt att råda dig om hur du skall agera, du kan ju alltid säga att du vill ha en ny värmepump p.g.a. det synnerligen klumpiga driftsättandet.

Går de inte med på det så står du dig nog slätt mot dem, värmepumpen fungerar ju bevisligen.

Scrollkompressorer går baklänges om faserna kopplas fel. Precis som en 3-fas cirkpump.

Detta är inte så bra om komp, går baklänges en längre tid. Max ca 30 min.

under den tiden är det ingen fara...

Men jag skulle kräva ett intyg ifrån installatörsfirman vad som har hänt. För tänk om kompressorn pajar 4 mån efter garantin. Då har du något att komma med.
Din vän i nöden.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Startproblem !!
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 20:28:40 »
Silver som parantes NIBE 2010 som jag har fick säkrings brott minst 20 ggr innan jag bytte till högre huvudsäkring.

Det som hände var att DEN STOPPADE och sen startade 3 ggr och mätte fasföjd efter varje säkrings byte.
Jag tror ej den tog någon skada med hänsyn till garanti.

Jag är orolig.....Vad tror du...... Sc:,h
« Senast ändrad: 01 april 2005, 20:36:10 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Startproblem !!
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 20:36:13 »
Ivt pumpen startar inte alls om det blir fasföljdsfel.

Det står just "fasföljdsfel" i displayen om man kommer inte vidare förrän det åtgärdas.

Däremot så har jag varit med om att samma fas lagts in på 2 faser, då blir det som du beskriver.

Glömmer man nollan pajjar man regleringen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Startproblem !!
« Svar #6 skrivet: 01 april 2005, 20:41:44 »
BRA dÃ¥ har vi lärt oss vad en kolvkompressor har för fördelar.  Finns det fler och vad har den för nackdelar förhÃ¥llande till scrollkompr. Jag vet att kolv kompr har fler komponenter som kan gÃ¥ sönder. Men se pÃ¥ bilen

Hur länge gÃ¥r en Merzedes motor? Upp till 50000 mil. Hur mÃ¥nga slag slÃ¥r den dÃ¥ med varvtal ca 2500 rpm genomsnitt.  Bra räkne ex för den som vill..
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Startproblem !!
« Svar #7 skrivet: 01 april 2005, 21:12:51 »
BRA dÃ¥ har vi lärt oss vad en kolvkompressor har för fördelar.  Finns det fler och vad har den för nackdelar förhÃ¥llande till scrollkompr. Jag vet att kolv kompr har fler komponenter som kan gÃ¥ sönder. Men se pÃ¥ bilen

Hur länge gÃ¥r en Merzedes motor? Upp till 50000 mil. Hur mÃ¥nga slag slÃ¥r den dÃ¥ med varvtal ca 2500 rpm genomsnitt.  Bra räkne ex för den som vill..

Vilken merca motor har gått på fullgas så långt....
En VP går med max belastning nåja inte fullt tryck men nästan i alla fall och utan oljebyte varje 1500:de mil..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startproblem !!
« Svar #8 skrivet: 01 april 2005, 21:54:09 »
Ivt pumpen startar inte alls om det blir fasföljdsfel.

Det står just "fasföljdsfel" i displayen om man kommer inte vidare förrän det åtgärdas.

Däremot så har jag varit med om att samma fas lagts in på 2 faser, då blir det som du beskriver.

Glömmer man nollan pajjar man regleringen.

Ville bara också påpeka att jag tycker det verkar underligt att kompressorn gick baklänges och att motorskyddet löste ut. Jag har en IVT med Rego 600 och vid installationen hamnade faserna fel och det enda som hände var att det stod ett meddelande i displayen. Ingenting startade i anläggningen.
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!