Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Maltamannen skrivet 26 juli 2009, 22:04:51
-
IVT 290 A/W med Optima 1100.
Kan man stänga av cirk-pumpen nu när värmen ändå inte är på? Den drar ju lite el i onödan känns det som.
-
IVT 290 A/W med Optima 1100.
Kan man stänga av cirk-pumpen nu när värmen ändå inte är på? Den drar ju lite el i onödan känns det som.
Stannar inte cirkpumpen när utetemp är över inställd temperatur i "Värmesäsongsgräns"?
Du kan testa att ställa ner tempen från 18° till 15°, samt fördröjning från 4 till 1 timma. Kolla sedan om inte cirkpumpen har stannat.
-
Annars stäng den på arbetsbrytaren under sommaren, sen kan du motionsköra den 1 gång i månaden nån minut, klart onödigt att ha denna igång under sommaren, 50-80w dygnet runt i 4 månader drar ihop..
/A.
-
Tack, ska genast justera värmesäsongsinställningar.
Thumbsup
-
Berätta gärna vad som händer.
På IVT:s bergpumpar stannar radiatorpumpen och/eller värmebärarpumpen över inställt värde "sommarurkoppling" utan fördröjning, när det inte finns behov att ladda varmvatten.
Vid varmvattenladdningar startar/stannar naturligtvis värmebärarpumpen med kompressorn.