Skrivet av: Allamåla skrivet 06 februari 2012, 15:23:48
Hej
Den senaste veckan har vi fått dramatiskt låg innetemp.
Bor i ett hus med en Nibe Fighter 1115-10 installerad 2004.
Borrhål på 180 m.
Huset är från början av 1800 talet och är på ca 270 m3 i två plan med källare.
25 radiatorer finns, varav endast 2 i källarplan.

Till problemet; när man knallat ner i köket på mornarna och det varit -15 ute har man mötts av en innetemp på 14!
Har kollat runt här på forumet och försökt förstå vad som hänt.

Har en VB-fram på runt 50 och en retur på endast 3-4 grader lägre.
Har kollat radiatorerna så inga stryper, och samtliga har ok skillnad mellan över och underdel.
Har justerratten på +4 och TS påkopplad.
Har ändrat kurva och har just nu kurva 12.

KB-f ligger på 0 och KB-r på -3.

Läste av igår kl 2000 och idag 0700 på morgonen.

Vp starter oförändrat= den hade alltså gått hela tiden.
TS-tid 5 timmar under dessa 11 timmar.

Är det någon av Er kloka på detta forum som har en aning om vad som är fel?

Mvh
Anders
Titel: SV: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 06 februari 2012, 15:39:02
Felet kanske kan vara att tillsatsen inte går fast pumpen tror den gör det. Då blir det inte nog varmt (så klart). Du kanske kan kika på elmätaren vilken effekt som hela huset använder när tillsatsen går och se om det verkar vara för lite.

Kolla i manualen för pumpen om det finns någon slags säkerhetsfunktion som kan ha slagit till och förhindrar att tillsatsen går på på riktigt. + kolla att du inte effektbegränsat tillsatsen för mycket (men jag utgår från att det inte varit ett problem förut när det varit lika kallt ute så då borde det inte var effektbegränsning som är problemet).
Titel: SV: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10
Skrivet av: Allamåla skrivet 06 februari 2012, 19:18:50
Hej

Har öppnat och kollat ev utlöst elpatron, men inget fel här.
Var sedan uppe på vinden där säkringar och belastningsvakt EV 100 sitter.
Den blinkade rött! Rött blink brukar inte vara bra!
Kollade i anvisningarna för denna men kan inte utläsa hur man gör för att den skall återgå till normalläge.

Anders
Titel: SV: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10
Skrivet av: bopakoster skrivet 06 februari 2012, 19:45:37
Aha! belastningsvakten kan var orsaken. Om totala belastningen överstiger satt gränslast så bryter den troligen en del av eller hela elpatronen, så att du kan fortsätta att laga mat, eller basta eller vad som nu anses nödvändigare. Återgång till normalläge hade på min gamla effektvakt en fördröjning c:a 2 timmar, anledningen var att om det varit strömavbrott i hela området så ville elleverantören sprida ut påslagen i tiden för att inte överbalasta nätet.
Titel: SV: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10
Skrivet av: Allamåla skrivet 08 februari 2012, 09:14:39
Hej

Har haft tekniker här som mätt upp allt och hittar inget fel på det elektriska.
Däremot visade det sig att växelventilen mellan VV och radiatorkretsen kärvade!
Den har inte öppnat som den skulle till radiatorerna!
Har nu motionerat den efter lite smörjning med olja.
Värmen stiger nu så sakta. :)

Anders