Tanken var väl att köpa en ny Vp.
Hur effektivt vp'n går beror på kompetensen hos den som projekterar, installerar och justerar. Det är större risk att det blir problem med korta gångtider, övertemeratur, stopp på hysteres, etc med en större vp, så det kräver dels lite mer tankearbete och dels lite mer prylar vid installationen. På grund av det vill inte firmorna offerera pumpar med högre effekttäckning än ca 70%. Gör dom rätt så riskerar dom att tappa affären till nån billigare konkurrent och gör dom fel så får kunden en anläggning som inte går optimalt.
Om det blir -35 då?
Hej. Vilken effekttäckningsgrad ska man sikta mot?Har 2 olika förslag på 69% eller 76%.Energitäckningsgraden skall väl ändå vara 100%?Har ett förslag på 95%, undrar var de sista 5% tas ifrån.Tack på förhand.