Hej,
Jag har en Luft/vatten från ultimarket (E5500 tror jag) som jag fyllde ifjol för att den 'tappat' effekt. Gasröret in till vvx blir väldigt varmt (bränner efter en stund på fingret) men röret ut är helt kallt. Beror det på för lite köldmedium i systemet eller är det expansionsventilen eller kan fyrvägaren strula? Rörmokaren som kom och fyllde släppte ut det som fanns i systemet och vakuumsög en stund (~1h) och menade att det var tätt. Sedan fyllde han i vad som gick ur flaskan han hade med sig, enligt våg vart det också rätt. Samma symptom före och efter.

/ Janne
Titel: SV: Låg effekt
Skrivet av: Carl N skrivet 02 september 2014, 13:37:11
Var känner du att det är kallt?
Före eller efter expansionsventilen?
Före expansionsventilen ska röret vara ungefär samma temp som inkommande värmevatten.
Efter expansionsventilen ska röret vara riktigt kallt.

Men kollade inte kylteknikern, som fyllde systemet, upp att grejerna funkar som de ska?
Titel: SV: Låg effekt
Skrivet av: Janneka skrivet 02 september 2014, 22:39:50
Nja, han sa att det var det han kunde göra. Jag fick en offert på en ny av annat märke också...
Jo, efter exp.vent. blir röret riktigt kallt. Ut från vvx (kondensorn) är gasröret som vattnet som lämnar vvx. Men fast pumpen går hela tiden och det är ganska varmt ute så orkar den inte värma upp systemet.
/Janne