Hej, jag tycker inte mitt värmesystem fungerar helt hundra så,jag kollar runt i min värmeprojektering + manualen till pumpen.
Projekteringen ser ut så här (golvvärme i två plan)
Plan 2:
Systemtemp 40/32,9
Flöde 9.8l/min
Max tryckfall 10,5kpa
Plan 1:
Temp 40/32,9
Flöde 9,4l/min
Mx tryckfall 3,5kpa
Läser jag om cirkpumpen på VB i Manualen för pumpen (11kw ehp lw) :
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379007.pdf (http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379007.pdf)
Så ser det ut som att jag borde ha en extern cirkulationspump + nåt som de kallar bypass... Det står i texten att om inte minst 70% V flödet garanteras ska man montera extern cirkpump + bypass.
På plan 1 sitter en bypass mellan fördelarstockarns.
Dock används den interna cirkpumpen i värmepumpen.
Cirkpumpen står i högsta läget.
Borde jag vara orolig?
Varför tycker jag det inte att systemet funkar bra? Jo det är -15 nu och redan vid det läget så kör pumpen ut 40 grader, vilket jag tycker känns för högt?. Nu vet jag inte vid vilken DUT som dimensioneringen räknades...
-
Med de tryckfallen så skall det inte vara några problem att nå upp till nominellt flöde med den inbyggda cirkpumpen. Har du de flesta termostater på max eller inaktiverade? I så fall borde det inte behövas någon bypass heller...
-
På plan 1 (platta på mark) har jag inga termostater inkopplade... Jag får kolla vidare, tycker ändå det känns som en hög framtemp?
-
Har du rätt flöde och inte för varmt inne så är det väl den temp du behöver...