Har noterat att när min pump jobbar med vbf pÃ¥ exvis 40 °C  (vbr ca 34 °C)  sÃ¥ ligger gasröret in i kondensorn pÃ¥ 55 °C  alltsÃ¥ 15 °C över vbf.  Vätskerör retur är kroppsvarmt och uppskattningsvis samma som vbr.

Är detta normalt?  Känns lÃ¥gt, vad jag förstÃ¥r av andra pÃ¥ forumet sÃ¥ brukar det ligga ca 30 °C över framledning. Jag har en elektronisk expansionsventil, kan dessa överhuvudtaget justeras?

Pump: Fujitsu Waterstage Split 8 kw
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2014, 00:45:29 »
Vad har du för köldmedie - R404A ger betydligt svalare hetgas än tex R407C som de flesta jämför med, och är det R290 (propan) så är det bara någon enstaka grad varmare än R404A


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2014, 01:11:49 »
och även med 407 är frågan om man får 30 grader upp på vbf när man kondenserar på bara 40 grader. men absolut högre än 15.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2014, 08:35:00 »
Det är R410 i den. Tycker det verkar låg diff
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2014, 17:43:30 »
Ofta är hetgastemperaturen betydligt högre direkt efter kompressorn än intill kondensorn, så det kan vara intressant att mäta i andra änden av röret också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2014, 23:32:14 »
R410 är ganska het gas vid kompression och gÃ¥r varmare än R407C  - har du inte högre temperatur än du nämner sÃ¥ skulle jag ocksÃ¥ bli misstänksam.

men första momentet är att försöka utesluta mätfel och att mäta temperatur pÃ¥ rätt ställe  - hetgasen bör du mäta nÃ¥gra cm frÃ¥n kompressorn sÃ¥ att den inte inner kyla sig sÃ¥ mycket.

Det du också kan titta efter när du håller på är hur inloppet till kompressorn ser ut - är intaget lika kall som rören närmare evaporatorn utan en enda grad höjning på vägen så kan det indikera att kompressorn suger lite flytande köldmedie och den vägen kyler kompressorn och därför har sval hetgas ut. Det i sin tur kan beror på expansionsventilsystem etc.

men mätning först innan spekulation!





Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 06:53:02 »
Om jag tolkar http://www.fujitsu-general.com/uk/data/ctlg/ctlg_7nf008_1308e_atw.pdf rätt så är kan detta vara en pump med vapour injection EVI, det kan kyla hetgaserna en del och särksilt om pumpen tillåts injicera en del vätska i injections porten.
Vilken av modellerna är det? Verkar finnas olika split enheter.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 06:55:11 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 08:49:59 »
Ska försöka gå ut och mäta när vädret är bättre. Men jag har bara ca 4 meter gasrör mellan pumpen och innedelen så jag misstänker att värdet inte kommer ändra sig nämnvärt.

IgÃ¥r när jag hade 44 °C vbf  lÃ¥g hetgasen in i kondensorn pÃ¥ 62 °C .  NÃ¥got större diff vbf/gas pÃ¥ 18 °C alltsÃ¥ (jämför med 15 °C diff vid vbf 40 gas 55). Men diffen kanske ökar med ökande temp?

Eller sÃ¥ har det nÃ¥got med att jag, igÃ¥r kväll drog ut glassäkringarna pÃ¥ innedelens styrkort och gjort en factory reset. I höstas byttes kretskortet i utedelen, när kompressorn efter bytet gick pÃ¥ 100%  drog den 2,35 kw, efter manövern i gÃ¥r kväll med reseten drar den 2,75kw.

Vet inte om jag "lagat" den, får mäta igen när det blivit kallare. Utetemp just nu -2 °C

Gossen, det är den lilla S8 modellen, tror inte den har insprutning tyvärr :(

Tack för engagemang! :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: LÃ¥g hetgas
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2014, 21:34:10 »
Ok, har löst det. Det måste varit kortet på innemodulen som behövde "nollas" för att synka med mitt nya kretskort i utedelen. Pumpen drar nu 2,75kw vid maxlast istället för 2,35kw som tidigare.

Har 65C på gasröret innan kondensor vid vbf 46C nu. Och har lyckats köra upp hela radiatorsystemet till 50C vid -6C i utetemp, vilket jag inte lyckades med tidigare. Har dessutom räknat fram mitt flöde och med det kommit fram till att pumpen faktiskt matchar vad den skall ge vid gällande utetemp. (5,80KW @ -6 °C ) Inte mycket till cop eller effekt men det räcker för mig.

Case closed, tack för visat intresse som GW säger :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!