Det har diskuterats mycket vilket som är bäst för styrning av värmepump. Innegivare, utegivare eller båda.Den bästa regulatorn generellt är en PID regulator.P ProportionellI IntegrerandeD DeriverandeNormalt arbetar en regulator bara med ärvärde(innetemperatur) och börvärde(den temperatur man vill ha). För fallet värmepumpar behövs ingen D-funktion eftersom värmesystemets tröghet är mindre än utetemperaturens tröghet.Värmepumpens bör styras av skillnaden mellan Börvärde och utetemperatur till denna term adderas derivatan av skillnaden börvärde och innetemperatur.
För fallet värmepumpar behövs ingen D-funktion eftersom värmesystemets tröghet är mindre än utetemperaturens tröghet.
Rippe, Har du koll på hur olika tillverkare reglerar sina värmepumpar? Skulle vara intressant att veta vad de olika tillverkarna använder sig av för strategi. Hur bra fungerar egentligen on/off-regleringen, dvs hur stora avvikelser får man i innetemperaturen? Ni som sitter och loggar får gärna meddela hur det förhåller sig
Nu såg jag i en annons att Thermia tydligen varvtalsstyr sin berg/mark-VP. Det skulle vara intressant att höra någon berätta om den pjäsens styrning.
CiteraNu såg jag i en annons att Thermia tydligen varvtalsstyr sin berg/mark-VP. Det skulle vara intressant att höra någon berätta om den pjäsens styrning.Rena lurendrejeriet, det är bara cirkpumparna som varvtalssyrs.De borde byta marknadsförare.
Och det går att styra ut ännu mer innan man börjar STÖRAS av svängningarna (kräver dock lite list mot övriga i familjen som KAN vara mer känsliga).
Naturligtvis finns det fördelar med att varvtalsstyra cirkpumparna, annars skulle de aldrig ha infört det, (då vore de verkligen galna) men att marknadsföra det som en varvtalsstyrd värmepump då 99% antar att det gäller kompressorn är direkt omdömeslöst.
Hur mycket sparar man förresten med en innegivare? Jag har hört talas om 5-10%, är det bara marknadsföring också? Antar det beror på vilken reglering man använder också, med on/off känns det som man borde ha en del att vinna iaf.
Nu börjar det bli intressant. Förutseende styrning kanske kommer i framtidens värmepumpar. Att ta emot väder och vindprognos från SMHI och dra igång kompressorn precis lagom. Eller att ignorera ett visst gradminuterunderskott efter en svinkall natt som VP knappt klarade - för att man vet att solen håller på att gå upp inför en varm vårdag .DÅ pratar vi styrning
Jag har läst om nÃ¥gon pÃ¥ detta forum som har utegivaren pÃ¥ österväggen, det är väl nästan samma sak?Â
Styr man med gradminuter har datorn lite mera tålamod särskilt tex efter vv produktion då tempen sänks kraftigt i rad systemet. Det är bra för det är inte alls säkert att tillskott behövs om pumpen får jobba på!!
På min kan man ta bort och även lägga till gradminuter som man vill.Men på nyare Thermia går det inte. Nån annan som kan??...
På Niben är det en viktfaktor mellan 0,2 och 3.Diffen mellan är- och börvärde på inomhustempen leder till att "VB-fram-bör" ökas eller minstas några grader.Det man uppnår då är att gradminutrar "skenar iväg" snabbare (eller långsammare).Algoritmen bakom viktfaktorn är dock fortfarande en gåta. Men det funkar bra! Se bara till ha en bra grundkurva först!
Är inte så hemma på detta ämne eftersom jag är på G att köpa en anläggning. Nibe-försäljaren säger att det ej går att köra inne- och utegivare samtidigt. IVT-säljaren säger att eftersom jag har braskamin ska jag naturligtvis ha bådaoch ser inga problem med det. Placering ute-givare på norrsidan.Vad stämmer?
Citat från: maha6305 skrivet 20 februari 2006, 14:36:01På Niben är det en viktfaktor mellan 0,2 och 3.Diffen mellan är- och börvärde på inomhustempen leder till att "VB-fram-bör" ökas eller minstas några grader.Det man uppnår då är att gradminutrar "skenar iväg" snabbare (eller långsammare).Algoritmen bakom viktfaktorn är dock fortfarande en gåta. Men det funkar bra! Se bara till ha en bra grundkurva först!Är fabriksinställningen 1 eller vad är den? Jag skulle tippa att algoritmen blir (börvärde för rum - ärvärde för rum)*viktfaktor + börvärde för framledning
Men det funkar bra! Se bara till ha en bra grundkurva först!
Hur funkar det egentligen? Måste man "programmera" VP att alltid ta hänsyn till innegivare eller kan man efter eget tycke koppla in och ur en sådan??