Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 december 2007, 15:20:19 »1240 har lite mer finesser i styren, kan t.ex. styra två separata shuntgrupper, t.ex. golvvärme och radiatorer.
I övrigt är det inte mycket som skiljer, tror inte bullret skiljer nämnvärt men kan inte påstå att jag jämfört.
Mer än 450 meter kollektor i en slinga skulle jag inte gräva ned, dubbla slingor gör att kostnaden drar iväg med några tusenlappar.
Be honom räkna på lite olika kollektorlängder och med 1 respektiva 2 slingor.
Om du förlägger så "lite" kollektor som jag räknat fram i min kalkyl är det viktigt att du har 1.5 meter mellan slangarna, lägger du bara 1 meter mellan så krävs det över 100 meter extra slang.
I övrigt är det inte mycket som skiljer, tror inte bullret skiljer nämnvärt men kan inte påstå att jag jämfört.
Mer än 450 meter kollektor i en slinga skulle jag inte gräva ned, dubbla slingor gör att kostnaden drar iväg med några tusenlappar.
Be honom räkna på lite olika kollektorlängder och med 1 respektiva 2 slingor.
Om du förlägger så "lite" kollektor som jag räknat fram i min kalkyl är det viktigt att du har 1.5 meter mellan slangarna, lägger du bara 1 meter mellan så krävs det över 100 meter extra slang.