Är det inte så på 1230 att legionella körning sker endast med elpatron .
Tror du tänker på hur det var på tidigare modeller som enbart använder
kompressor elpatron. xx30, xx35, xx26, xx45 skall fungera lika, alltså först köra med kompressor för att därefter toppa upp med elpatron.
På 1230 (och 1130) styrs legionella och periodiskt extra VV av samma inställningar.
Har beskrivit detta i tråden nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26010.msg249396#msg249396I tråden nedan har jag bifogat grafer från min loggning som visar en typisk legionella-körning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26168.msg250780#msg250780På 1245 funkar det så att man ställer hur lång tid till vv samt hur lång tid till värme fabriksinställning är 20 min vv resp 20 min värme vid legionella struntar vp i de inställningarna utan kör på vv med kompressor och därefter med elpatron tills den når inställt värde min vp höll på i 5 timmar en gång så den tröttnar inte i första taget.
Är det så är det bra. Min 1230 tröttnar efter ca 1 timme. Har den inte lyckats bli av med värmebehov och/eller lyckats nå kompressorstopptemperatur vid VV-laddning uteblir toppningen med elpatron. Tror det är en bugg. Har också rapporterat detta till Nibe för ett par år sedan.
Mvh/Elmer
EDIT: ändrade felaktighet