Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: effekt vakt 1245  (läst 1604 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
effekt vakt 1245
« skrivet: 25 oktober 2010, 22:33:21 »
Hur funkar effekt vakten på en 1245a styr den bara elpatron eller hindrar den även pumpen från att starta alt stänger av den vid för hög belastning på nån av faserna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: effekt vakt 1245
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2010, 19:49:45 »
Ingen Nibe expert vågar svara så jag gör en gissning att den styr bara elpatronen, jag tror inte att Nibe vill att huset fryser.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: effekt vakt 1245
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2010, 20:09:38 »
Ingen Nibe expert vågar svara så jag gör en gissning att den styr bara elpatronen, jag tror inte att Nibe vill att huset fryser.
Kallt blir det ju om huvudsäkringen smäller också ;D
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: effekt vakt 1245
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2010, 21:04:37 »
Man bör väl ha huvudsäkringar som klarar kompressorn + en storförbrukare.
Sen bör övriga storförbrukare vara fördelade mellan faserna, annars så hjälper det inte ens om effektvakten stoppar VP:n helt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: effekt vakt 1245
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2010, 21:27:28 »
Jag tänkte köra vidare med 16 amp huvudsäkring elspetsen är inget problem det fixar effektvakten men har man 2 motorvärmare på samt vp har man inget över till resten får se om det funkar annars blir det 20 amp men det bör funka om man tänker sig för samt har tröga säkringar annars skulle de inte funka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
SV: effekt vakt 1245
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010, 21:55:11 »
Vi har 20 amp, men skulle spara 1300 (tror jag) på att byta till 16 amp.
Tänkte prova med 16 amp i vinter innan jag byter.

Belastningen går ju att se i värmepumpen. Amperen pendlar upp och ned per säkring där.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren