hej!!
vi behöver er expertis hjälp.. för ganska exakt 1år sen köpte vi vår nya panna i hopp om att det i princip skulle klara sig själv.. dels blev den felinkopplad från början bakvänt på vp in och ut..
men nu har vi inget varmvatten.. vattnet blir inte varmt alls..
har skrivit av värdena så radar upp dom här och hoppas på ngn vänlig själ som kanske kan se ngt direkt fel innan vi kontaktar ctc.
rum 19,4(21.0)
panna 51c
extra vv nej
ute 4 grader
rum 19,4(21)
panna 51
framled. 38(39)
panna ned 49(44)
hetgas 5
komp på
fläkt på
laddpump 2
vp in/ut 24/23
ute vp 3
radiatorpump till
eleffekt 0.0-0
drifttid 3.39h
strter 45
hoppas ngn kan hjälpa till!!
Med vänlig hälsning annicka
-
Kolla blandningsventilen sitter på utgående vv rör på vp ventilen är ansluten både till kv och vv det brukar sitta en ratt där man kan justera tempen blir röret före ventilen varmt men kallt efter ventilen kan det gå att justera eller byta den.
-
Kolla även på samtliga tappställen i huset, om det t ex bara är i duschen det är kallt så är det duschblandaren som kan vara trasig.
-
Hetgas 5 grader och komp till? Antingen har du läst av fel eller så är tempgivaren kass eller ramlad av röret då den visar ungefär ute temp.
-
Det borde i varje fall inte saknas varmvatten med 50 °C i hela pannan, så felet borde finnas utanför pump och panna.
-
Hjälp akut
Larm hela tiden lågtryckspressostat.
Har hus kurva 50
Justering 1
Har väldigt dålig diffvärden,kan lågtryckpressostat värdet ha med någon inställning att göra,fram till ecoair börja larma så hade vi dåligt varmvatten.
Många starter,kan det vara så att pannan aldrig fick jobba sig varm.
Vad gör jag åt larmet,hat nu stängt vpen :'( :'(
-
Hoppsan, nu ser jag att kompressorn gick vid första avläsningen.
Tempgivarna (VP in/ut) indikerar att cirkpumpen mellan EcoAir och EcoEl står still.
Hetgasgivaren visar heller inte att det skulle vara nån akivitet på utedelen. Sc:,h
Har du tur är det "bara" cirkpumpen som kärvar, du kan hjälpa igång den själv genom att lossa centrumskruven och dra runt rotorn med en skruvdragare.
Det kommer lite vatten då man lossar centrumskruven så ha en trasa beredd.