Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jeppson skrivet 28 januari 2010, 23:03:36

Titel: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: Jeppson skrivet 28 januari 2010, 23:03:36
Hej,

Är det någon som provat att reglera laddpumpen till VP via varvtalsregulator/frekvensomformare?
Om man tänker sig att kunna via kurva på utetemp reglera hastigheten olika, samt
även kanske i kombination ta hänsyn till VP in samt hetgastemperatur.
Dels för att kunna krama ur maximalt med värme när det är kallt ute samt på sommaren hålla en högre
hastighet för att låta VP gå längre mellan körningarna.

Vore intressant att höra om någon gjort detta.

//Jeppson
Titel: SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2010, 08:33:44
Den där funktionen finns i Nibe VVM300, där regleras laddpumpen efter tempdiff över VP:n.
Titel: SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: zigge59 skrivet 30 januari 2010, 13:40:12
Fattar inte att detta inte är standard. Jag är på gång att installera en reduceringsventil för att minska flödet och öka DeltaT.
Titel: SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: Jeppson skrivet 30 januari 2010, 13:49:59
Jag har en programmerbar regulator som jag kommer att på sikt programmera eller låta någon
programmera för att just optimera värmetillförsel från VP med hänsyn av bl.a Delta och temperatur
både från och till VP samt en kurva som i sin tur påverkas av nämna temperaturer.

Men visst är det konstigt att detta inte finns i VP som levereras 2010?
Titel: SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: Jeppson skrivet 30 januari 2010, 16:14:02
Fattar inte att detta inte är standard. Jag är på gång att installera en reduceringsventil för att minska flödet och öka DeltaT.

Tänkte du manövrera ventilen för hand eller ha ett motorställdon på ventilen?
Titel: SV: Varvtalsstyra laddpumpen?
Skrivet av: zigge59 skrivet 30 januari 2010, 18:31:54
Tänkte du manövrera ventilen för hand...
Ja, i brist på bättre vetande. Men jag ser i inlägget ovan att du har bättre ideer. Jag är idel öra. Jag har ju Richards logger2020 i pannrummet med all data så det hade ju vart kul om man kunde låta datorn styra ventilen när nu IVT inte klarar att styra pumpen.
Fast bäst vore väl då att datorn styrde pumpen så slapp man ju reduseringsventilen.