Titel: Storlek värmepump till hus + pool?
Skrivet av: Carinao skrivet 17 februari 2009, 15:56:55
Hej, står i begrepp att skaffa markvärmepump (ytjord) i samband med anläggande av pool. Blir lite förvirrad av alla olika råd gällande val av strl. Har ett hus 150 kvm med golvärme och en Nibe panna med frånluft från 1996. Vi gör av med ca 17000 kwh idag på uppvärmning och hushållsel. Kommer anlägga en markpool om ca 4x8m ev 5x9m, som vi vill ha uppvärmd till kanske runt minst 26 grader under säsongen.

Det senaste förslaget (från Nibe) är att satsa på en Nibe 1135, behålla den gamla pannan för frånluftens skull..?! och sedan en poolstyrning och en värmeväxlare. Räcker en 6 kw och 600m markslang utan problem??  ???
Titel: SV: Storlek värmepump till hus + pool?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 februari 2009, 18:56:05
Är huset från 1996?

I så fall så är det nog en korrekt dimensionering.
Jag antar att din gamla FLVP kommer att stå för varmvatten och 1135:an får göra värme till hus och pool.
Titel: SV: Storlek värmepump till hus + pool?
Skrivet av: Mats i Hjuvik skrivet 17 februari 2009, 22:17:01
Hej,

Jag tror att 6 kW blir lite i snålaste lagret för att värma poolen

Jag har beställt en 12kW bergvärme från Thermia, då valde jag att gå upp från en 10 kW för att inte behöva köra poolreningen 24h /dygn. Men då har jag större värmebehov till huset också. (35 000 kWh per år),

Du kanske skall (måste) kompletteringsvärma poolen med något annat (sol eller el) då det kan behövas om (läs då) det blir småkyligt på sommaren.

men det beror på vad du har för krav på värmen i poolen. Om du vill ha 26 ºC hela sommaren, även då det är 13 ºC och regn.

Min pool är 4 x 8 m

/Mats