Titel: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: kollektormannen skrivet 07 mars 2005, 19:35:35
Har nyligen investerat i ivts kompaktkollektoranläggning. Jag hade tidigare en tot el förbrukning på ca
34 000 kw/h på ett 2 plans hus med källare 70m2 på övervåningen 100m2 på mellan våningen och ca 70 i källaren med tvättstuga och pannrum. Huset är byggt -33 har 3-glas fönster tilläggsisolerad fasad och vind.
 Det finns också planer på att värma ett dubbelgarage med tillhörande verkstads del på ca 100m2 samt ett inglasat uterum. Vp anläggningen skall även sommartid värma en utomhuspool på ca 45m3. Vi grävde ner 18st kollektorer ivt dimentionerade 15st men man vill ju vara på den säkra sidan. Vi installerade en HT Plus C9 och frånluftsmodulen VBX. Jag har monterat friskluftsventiler enligt en ventfirmas anvisningar har även pratat med Fresh och monterat deras Fresh 90 och spaltventiler 40. Vi har öppnat alla termostater och ställt in vp värmekurva på 6.2 där vi fann en tillfredsställande rumstemperatur på mellanplanet där vi vistas mest det är för övrigt en öppen planlösning.
När vi startade VBXen en vecka efter att vi dragit i gång vpn så var det ganska kallt ute 5-15 minus.
Det blev sånt kalldrag trots att rums temperaturen var ca 22-23 grader att vi fick stänga av vbxen.

Frågor:

Om jag sänker fläkthastigheten på vbxen från fabriksinställningen 150v till 135v blir återladdningen i kompaktkollektorerna tillräcklig?

Om jag väljer att installera ett fläktelement som sprider värmen bättre motverkar detta kalldraget? samt vad tror ni om möjligheterna att få ner värmekurvan ? 6.2 känns inget bra med tanke på överdimentioneringen.

Vad är optimala temperaturer på radiatorvatten in och ut?

Titel: SV: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: admin skrivet 07 mars 2005, 20:35:00
Hur har du ventilerat huset tidigare, om självdrag så kan du mixtra med fläkthastigheten lite nedåt.

Kolla bara så att inkommande KB inte börjar bli för låg. under 0 grader t.ex..

Vilken inkommande KB-temp har du nu?
Titel: SV: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: kollektormannen skrivet 07 mars 2005, 20:52:46
Hej tack för ditt svar
Har provat att sänka fläkthastigheten ett snäpp från fabriksinställningen 150v till 135v gjorde detta i dag vid 16 tiden. Har nu en kb in temp på 1.5 grad och ut på -2.7 grader utetempen har under kvällen varit ca 5 grader. Vad tror du om fläktelement för att få bättre värmespridning, motverka kall luftsdrag? och få ner värmekurvan? har 3 st radiatorer på ytan ca 50m2.
Titel: SV: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: kollektormannen skrivet 07 mars 2005, 21:33:18
Jag har en tempavläsn. på retur rad GT1 Från: 33.8 grad och Nuv 35.7
Vad kan man utläsa av detta?
Titel: SV: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: admin skrivet 07 mars 2005, 21:35:02
Vet ej, jag är ingen hejjare på IVT
Titel: SV: IVTs Kompaktkollektor
Skrivet av: Bertil skrivet 08 mars 2005, 01:35:46
Ladda hem broshyren handledning drifttagning för Rego 600, om det är den du har.. mycket omfattande läsning finns på IVT ladda hem... styr osså rego xxx.
49 sidors läsning  ;)

Citat: GT1
Givaren visar temperaturen i värmesystemets returledning, d.v.s.
vattnet som leds från radiatorerna tillbaka till värmepumpen vid
värmedrift. Denna temperatur varierar med utetemperaturen och
inställd värmekurva.

Kommentar: när pumpen går visas aktuell returtemp och stopptemp för pumpen..
När pumpen står visas aktuell returtemp och starttemp.
Fabriksintällt är att den jobbar runt ett börvärde start 2,5 grader under börvärdet och stopp 2,5 grader över börvärdet...
5 grader mellan start o stopptemp, börvärdet mitt i prick mellan dom.