Skrivet av: PerF
« skrivet: 12 april 2004, 14:54:09 »Jag har frågat om en uteluftsvärmepump CTC Eco Air 7,9 respektive Nibe Fighter 2010-8.
Installatörerna tycker att man ska ta bort befintlig olje/elpanna och ersätta den mot en elpanna istället för att docka den emot befintlig panna.
Löjligt. En CTC ECOAir+ECOLogic dockad till befintlig panna med en VV-beredare för slutvärmning är en utmärkt lösning. Storleken på VV-beredaren väljs efter behov.
Under sommaren klarar värmepumpen nästan hela VV-behovet mha pannan som accumulator. Vår och höst när man behöver lägre framledningstemp får VV-beredaren jobba lite mera men under vintern när framledningstempen är högre så behöver beredaren inte gå lika mycket.
Vi kör en ECOPart+ECOLogic dockad mot en kombipanna och gör av med ca 1700kWh per år på 5 personer i VV-spets. En 100liters beredare kopplad efter pannan sköter spetsningen. Då har vi kvar möjligheten att köra olja eller pellets om det skulle behövas. Uppskattningsvis står värmepumpen för 70-80% av VV-uppvärmningen. De offerter där installatören ville kast ut pannan (som i vårt fall bara var 2 år gammal) var ca 50' dyrare. Jag har inte ångrat en sekund att vi behöll pannan.