Tja!Installerade igår en nyinförskaffad elmätare till min VP (Tack Rickard!) Vid vanlig värmedrift så drog min pump 2-2.5kw helt enligt specen. Dock så höll jag på attt trilla av pinn när förbrukning ökade till ca 3.2 för att sedan toppa på 3.9 och det var när den gick över på varmvattendrift. Fråga hur i hela världen den gick till. Det var inga stopp på kompressorn mellan värme och vatten drift och det gick inte heller att märka någon som helst förändring förutom att växelventilen skiftade läge. Något tillskott kopplades inte heller in. Någon som kan förklara detta för mig?
Ok, jag kan förstå att COP blir lägre vid varmvattendrift har väl med lågt deltavärde att göra? Men att kompressorn som går med samma varvtal etc helt plötsligt ska dra en 1kw mer. Det kan jag inte få in i min skalle. Hur räknar du ut uteffekten på pumpen?
Det stämmer inte med manualen, enligt denna ska kompressorn dra 2,0 kW vid 0/35 och 2,7 kW vid 0/50. :,v(Hur sjutton kan då Värmepumpen plötsligt dra 3,2-3,9 kW om framledningstempen inte överstiger 55 grader? Cirkpumparna borde väl inte dra mer än max 250 W ?