Titel: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Finnen skrivet 02 april 2011, 17:18:27
Hepp hepp

Fick nyss mitt första larm på VPn.

Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram när jag nollade (52 ºC). Stod att det kunde bero på dålig cirkulation av vb. Saken är den att jag igår ändrade CP hastigheten i ekonomiläget till 8%, kan ju bero på det. Men pumpen tror jag gjorde VV när larmet kom så jag tycker det vore konstigt om det berode på det.

Vad rtor ni?
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 17:24:00
Hepp hepp

Fick nyss mitt första larm på VPn.

Den larmade om Larm 50 (högtryckslarm), stod nåt om hög kondensor fram när jag nollade (52 ºC). Stod att det kunde bero på dålig cirkulation av vb. Saken är den att jag igår ändrade CP hastigheten i ekonomiläget till 8%, kan ju bero på det. Men pumpen tror jag gjorde VV när larmet kom så jag tycker det vore konstigt om det berode på det.

Vad rtor ni?

Ska inte kunna bero på cp i ekonomi läge det används när kompressorn står ?
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Finnen skrivet 02 april 2011, 17:31:23
Citera

Ska inte kunna bero på cp i ekonomi läge det används när kompressorn står ?

Nej tyckte det verkade skumt, den borde ju hoppa upp till 15% när VV produktion startar.


Man borde söka på forumet ibland, fanns ju en del trådar redan om detta!  :-[

Lägger in lite data när den lyckades slutföra laddningen efter nollställning:

Varmvatten laddning     46.8
VV topp                      52.5
KB in                          2.9
KN ut                         1.1
Framlednings temp 1        55.8
Returledning 1                49.2
Hetgas                        85.1
Vätskeledning               50
Suggas                        6.6

Här e data från larmloggen:

Framlednings temp 1        44.8
Returledning 1                 35.8
VV laddning                     43.7
KB in                              3.7
KB ut                              2.1
Kondensor fram                52.6
Drift tid                          2min
Driftl.                             VV


I bilden ser ni loggfil från larmet kl. 18:00

Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 18:45:12
Citera

Ska inte kunna bero på cp i ekonomi läge det används när kompressorn står ?

Nej tyckte det verkade skumt, den borde ju hoppa upp till 15% när VV produktion startar.


Man borde söka på forumet ibland, fanns ju en del trådar redan om detta!  :-[

Lägger in lite data när den lyckades slutföra laddningen efter nollställning:

Varmvatten laddning     46.8
VV topp                      52.5
KB in                          2.9
KN ut                         1.1
Framlednings temp 1        55.8
Returledning 1                49.2
Hetgas                        85.1
Vätskeledning               50
Suggas                        6.6

Här e data från larmloggen:

Framlednings temp 1        44.8
Returledning 1                 35.8
VV laddning                     43.7
KB in                              3.7
KB ut                              2.1
Kondensor fram                52.6
Drift tid                          2min
Driftl.                             VV


I bilden ser ni loggfil från larmet kl. 18:00



Står cp på endast 15 % vid vv låter lågt kan vara därför den larmade kanske du har varmare brine nu så den ger mera effekt.
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Finnen skrivet 02 april 2011, 18:56:34
Har haft den på 15% för att få högre delta, ändå var det lite lågt. Brine har faktiskt varit lågt i vinter gämfört med nu, Skall höja cp om jag får alarm igen!

I vinter har det legat på -1.5 in och senaste 2 veckor på +1.5 enligt loggen. Där kan ju felet faktiskt vara!

Tack smurfen!
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 19:07:46
Har haft den på 15% för att få högre delta, ändå var det lite lågt. Brine har faktiskt varit lågt i vinter gämfört med nu, Skall höja cp om jag får alarm igen!

I vinter har det legat på -1.5 in och senaste 2 veckor på +1.5 enligt loggen. Där kan ju felet faktiskt vara!

Tack smurfen!

Varför vill du ha högt delta ?
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Finnen skrivet 02 april 2011, 19:56:44
Har haft den på 15% för att få högre delta, ändå var det lite lågt. Brine har faktiskt varit lågt i vinter gämfört med nu, Skall höja cp om jag får alarm igen!

I vinter har det legat på -1.5 in och senaste 2 veckor på +1.5 enligt loggen. Där kan ju felet faktiskt vara!

Tack smurfen!

Varför vill du ha högt delta ?

Ja menar alltså 7-10ºC delta på VVladdningen.
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 april 2011, 20:04:10
Jag ligger på delta ca 5 grader inbillar mej att det innebär att vp jobbar med bättre temperaturer då Sc:,h.
Titel: SV: Högtryckslarm 1245
Skrivet av: jumbo skrivet 27 april 2011, 06:29:46
Citera
Jag ligger på delta ca 5 grader inbillar mej att det innebär att vp jobbar med bättre temperaturer då .
Enligt installatörshandboken kapitel 6 Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida b00k skall flödet ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferans. Värmedrift: 5-10 ºC, Varmvattengenerering: 8-10 ºC och Poolvämning ca 15 ºC mellan BT2 och BT3.