Har idag installerat givaren jag fick av installatören.
Nibe 518722 Tempgivare 1st.res.d står det på påsen.
Har en UKV 100 med extern CP och röret är INTE över 50 grader som ni ser på bilden.
Har kopplat in den på plats 5 och 6.
Vad är felet?
-
Tror du fått fel givare, den ska ha nummer 518725.
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES665283&datum=2014-12-31 (http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES665283&datum=2014-12-31)
-
Har ohm mätt givaren och det var 3,6k ohm vilket enligt tabellen i installatörshandboken betyder ca 50 grader.
Sa ringa till installatören.
Googlar man på Nibe 518722 så kommer man till NIBE F1330
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES065103&datum=2010-12-31 (http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES065103&datum=2010-12-31)