Författare Ämne: Pressostat Låg IVT Green line E7  (läst 27629 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Pressostat Låg IVT Green line E7
« skrivet: 26 november 2006, 12:22:02 »
Har ett problem som jag inte får till. Installerade VP nu i höst, valde att gå förbi den lokala å.f. då denne ville ha drygt 90000kr för VP och jobbet, och då skulle jag lägga markslinga och dra el själv. Då jag är elektriker i byggbranschen lär man ju känna endel vvs:are oxå så det fick bli ett arb. byte. Ett problem vid direktköp har jag märkt är att man blir inte direkt hjälpt från något håll vid ev fel.. Hursom, mitt problem är att VP går en kort stund och sen stannar den och larmar för pressostat låg. Har luftat markslingan 2ggr så problemet verkar vara nåt annat. Var även mkt noga vid blandning av köldmedel när systemet skulle fyllas. Måste kompressorn fyllas och isåfall med vad? Tacksam för råd.


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 13:13:19 »
Kolla meny tre

Vi vill ha temperaturer på stig o retur på kalla o varma siada hetgastemp.

pressostat låg   .... lågt flöde på kalla sidan.. luft i slingan eller smuts i smutssilen.

Kopia ur manualen..

Larm om pressostat låg (LP)
Trolig orsak 1: Luft i köldbärarsystemet.
Åtgärd: 1. Kvittera. Kontrollera expansionskärlet och fyll
på vätska vid behov.
2. Lyssna efter luft i systemet. Om luft hörs
kontinuerligt kontakta installatören.
Trolig orsak 2: Partikelfi ltret på ”kalla sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Kontrollera fi ltret och rensa vid behov. Kvittera
larmet.
Trolig orsak 3: Köldmediebrist i kylkretsen.
Åtgärd: 1. Kvittera och invänta att värmepumpen startar.
2. Kontrollera synglaset. Om det bubblar kontinuerligt
kontakta installatören.
Trolig orsak 4: Köldbärarpumpen har stannat eller är
inställd på för låg hastighet.
Åtgärd: 1. Kontrollera att pumpen inte stannat eller är
inställd på fel hastighet.
Trolig orsak 5: Isbildning i värmeväxlaren p.g.a. för lite
frostskydd i köldbärarkretsen.
Åtgärd: 1. Kontakta installatören.
Trolig orsak 6: Fel i expansionsventilen (larmet återkommer
i tidsintervaller om 3-4 veckor).
Åtgärd: 1. Kontakta installatören.

har du inte manualen om styren (50 siddor) så ladda hem den.. finns under ladda hem.. dokumentarkiv välj rego.. sen har du den där. rego 600.

http://www.ivt.se/



 
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #2 skrivet: 26 november 2006, 14:23:43 »
Kompressor:16,6
Värmebärare UT: 32,7
Värmebärare IN: 32,0
Köldbärare IN: 5,1
Köldbärare UT: 4,8
Är inte så insatt i vad dessa värden innebär men så här ser det ut.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #3 skrivet: 26 november 2006, 15:01:33 »
Dom här värdena, har du fått dem då pumpen är igång och har gått en stund?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #4 skrivet: 26 november 2006, 15:10:51 »
Värdena är som det ser ut med tillskottet igång. Problemet är att man får ju inte pumpen att gå nån längre stund, typ 5 min sen stannar den och larmar pressostat låg. Har precis rengjort filtret i vp (hittar bara en) men ingen skillnad.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #5 skrivet: 26 november 2006, 15:22:07 »
Kan du köra köldbärar pumpen
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #6 skrivet: 26 november 2006, 15:53:14 »
Meny 5.3 för att enbart testköra brinepumpen..

Tryck på högra knappen minst 10 sek då växlar den till inst service menyn det sår då I/S i övre högra hörnet.

Sen ska du manuellt köra pump P3 (köldbärarpumpen)

Du bör först få pumpen att stanna , det kan du göra genom att tex tillfälligt sänka värmekurvan tokmycket...

Antar att svenske kocken är ute efter värdena du får om enbart den pumpen körs... kolla efter ett tag vilka värden du får på
Köldbärare IN:
Köldbärare UT:
Men dom värden vi fick var väl när kompressorn stod stilla!?

I meny 11 larmmenyn, har du kvitterat larmet!?

Om det här händer pga av lågt flöde på kalla sidan, kan det ev frysa i maskinen... då måste den få vila några timmar innan du testar igen.

Åtgärd: 1. Kvittera och invänta att värmepumpen startar.
2. Kontrollera synglaset. Om det bubblar kontinuerligt
kontakta installatören.
  kolla det här när du startar kompressorn.

Men är det nyinstallerat så röstar jag på luft.... det kan höras när du "bara" kör köldbärarpumpen. du kan även slå av och på den med korta intervaller.... gärna 10 gånger på rad. Det kan gurgla till av luft då... om det nu är luft!?

hoppas det fixar sig!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #7 skrivet: 26 november 2006, 16:34:01 »
Det kan vara så enkelt som luft i brinesystemet.

Det är inte helt enkelt att få ur luften på brine-sidan. Man måste ha en relativt kraftig pump när man fyller på brine i systemet + en balja. Kör på med högt flöde och var noga med att sugsidan är ordentligt under vätskenivån i baljan. Pumpa runt tills du är säker på att all luft är ordentligt borta.

Det duger absolut inte att fylla med VP:s cirkpump, den är för klen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #8 skrivet: 26 november 2006, 17:52:38 »
Har luftat systemet med en dränkpump + tunna som jag lånat av en brunnsborrare som använder den för att fylla anläggningar han borrat/grävt, så den är ok. Den har gått ca 24 tim sista gången jag körde så luft tror jag inte det är. Kan ju prova att manuellt köra P3 pump och se vad som händer. Ang kvittering av larm behöver man väl inte in i menyn för att göra?? Det blinkar ju rött och så står det "kvittera" i fönstret. Värdena är med tillskottet för den s-tans j-vln vill ju inte gå mer än 4-5 min. (ursäkta ordvalet).
Mmm, ved var ju kanske int så dumt iaf...

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #9 skrivet: 26 november 2006, 18:41:38 »
Jag tror att du har ngn köldmedialacka "R407C" i din värmepump.
Kolla om det inte är oljigt på bottenplåten under kompressorn och när den väl är igång, vad kan du se i synglaset som sitter till höger om kompressorn titta noga. Om det inte är läckage så ska synglaset bli klart och fullt med vätska efter ngn minut, men om det är brist så "bubblar" skummar det mycket och i ditt fall kanske bara ngra droppar på botten??
Annars är det troligaste luft på brinesidan, underlättar att utesluta om man har påfyllnadskärlet på högsta punkten.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #10 skrivet: 26 november 2006, 19:15:36 »
Ang glaset så är det ju svårt att säga, det ser kanske mer ut som tomt. Färgmarkeringen är då grön, enligt märkning indikerar det "dry". Gul markering är "Wet".  Tja, hur löser man det? Det sitter en vad som ser ut som en luftnippel el vad man ska kalla det ovanför som går på samma rör som glaset sitter på, nån som vet vad det är?? Ska man tömma luft eller fylla typ nåt för kompressorn där eller?

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #11 skrivet: 26 november 2006, 20:21:10 »
Bubblar inte i synglaset ens vid start?
Då är det köldmediebrist eller stopp nånstans i den kretsen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #12 skrivet: 27 november 2006, 18:00:36 »
Det är serviceuttag för köldmediekretsen inget uttag för att lufta ut ngt. jag kan nog säga att din värmepump inte har många gram R407C kvar, du måste tillkalla service, ring dem du köpte värmepumpen igenom så att de kan ordna hem en servicegubbe åt dig. En servicegubbe som är godkänd av IVT och har kylbehörighet.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad CliffBarnes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat Låg IVT Green line E7
« Svar #13 skrivet: 28 november 2006, 20:57:30 »
Tror oxå på de där me "kylgubben", snacka me en idag som hade haft problem med pressostat låg. Han fick fylla på o då funka de perfa. En sak undrar man ju, borde inte en splitt-ny pump vara fylld från fabrik?? Ba de nu är det felet vill säga..
Hursom vill jag tacka som f-n för alla råd & tips jag fått! 

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!