Isbildning från avfrostningsvatten???
« skrivet: 24 mars 2006, 18:32:46 »
Hallå alla luft/vatten vpägare.
Det skulle vara intressant att få synpunkter på om ni under denna kalla vinter
har problem med isbildning under o omkring era värmepumpar.
Ni som leder undan ert vatten från förångaren via rörledning, funkar det bra eller krävs värmeslinga
för att hålla rören isfria.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Isbildning från avfrostningsvatten???
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2006, 19:24:00 »
Hallå ja !

Jag har ett isolerat rör med värmeslinga, direkt till ett dagvatten uttag.
Och det har funkat alldeles utmärkt denna, med skånska mått, smäll kalla, långa vinter !

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad AJ

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Isbildning från avfrostningsvatten???
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 15:55:25 »
Hur lÃ¥ngt har du till dagbrunnen? Vilken effekt/längd pÃ¥ värmekabeln? Jag har ca 2 meter frÃ¥n utedelen till dagbrunn. Problemet med Atrian är att det inte finns avrinningshÃ¥l. Man behöver sätta en plÃ¥t under hela bakre delen för att fÃ¥nga upp vattnet (förbättringspotential tillsammans med 240 volts uttag pÃ¥ utedelen, Thermia  ;). Tänkte lägga en värmekabel (4 meter, 40 w) pÃ¥ den plÃ¥ten och sedan leda in det i isolerat rör till dagbrunnen.

Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning från avfrostningsvatten???
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2006, 16:07:18 »
Problemet med Atrian är att det inte finns avrinningshÃ¥l. Man behöver sätta en plÃ¥t under hela bakre delen för att fÃ¥nga upp vattnet (förbättringspotential tillsammans med 240 volts uttag pÃ¥ utedelen, Thermia  ;). Tänkte lägga en värmekabel (4 meter, 40 w) pÃ¥ den plÃ¥ten och sedan leda in det i isolerat rör till dagbrunnen.
Anders

Det var dåligt av Thermia. Optman har en plåt med ett avrinningshål under förångaren för att fånga upp vattnet. Den är också förberedd med anslutningsplintar för värmekabel. Styrdatorn sköter sedan även styrningen av värmekablen, den går in vid avfrostning och är på i 15 min efter avfrostning (kan ändras i menyn).

I mitt fall leds vattnet genom ett 2" plaströr ner till regnvattenledningen nån meter under pumpen. Även värmekablen går ner i röret.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad AlfM

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Isbildning från avfrostningsvatten???
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2006, 16:22:37 »
Jag tillverkade en avfrostningsskål av galvad plåt och satte under min VP.
Jag kopplade en slang och ledde ned vattnet till ett avloppsrör i krypgrunden.
Isolerade slangen med Armaflex. Se bild. Jag har monterat en 2 meters värmekabel med 1 meter i slangen och 1 meter i min skål. Än så länge driver jag kabeln med en lös förlängningssladd, men tanken är att koppla in den över en kontaktor som drivs på droppskålsvärmaren.

För att undvika att löv och annat skräp blåste ned i skålen och täppte till slangen monterade jag skålen så högt upp som möjligt.

Det har fungerat bra ner till ca -6 ºC. Då räcker inte värmekabeln, utan hela avfrostningsskålen blir en stor iskaka.

Då får jag hälla 2-3 spannar med varmvatten på iskakan för att tina den.
Eftersom jag har monterat skålen så högt upp kan det bli rätt slabbigt att avisa. Det hade fungerat bättre om jag hade satt den lite längre ner, så att det hade räckt med en spann varmvatten så att iskakan släppte, och att jag sedan hade kunnat lyfta ut hela kakan ifrån skålen.
Det får bli åtgärdat när det blir lite varmare.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!