Titel: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Formanders skrivet 18 januari 2015, 20:49:03
Vår villa hade ingen lokal eldstad, bara centralvärme (vattenburen). 2002 - bergvärme, som fick ersätta oljepannan. 2010 installerades en vedeldad murspis/braskamin för trevnad (och ekonomi-skäl trodde jag). Köket fick tillbaka en smalspis: där fanns en sådan när huset byggdes 1944.
Bergvärme-installatören lät VP vara inställd på 40-kurva, rumbör 20°.
Efter installationen av murspisen sänktes innetemp. 3° (med rumbör). När vi var hemma eldade vi i murspisen. Nu har jag tittat i skötselanvisningen och på internet. Förstått att ändring av rumbör inte är rätt sätt att sänka temperaturen. Man gör det med annan ”kurva”. Nu kurva 31 i stället för kurva 40. Syftet med det här är så klart att få effektiv VP, (utan att den får kortare livslängd.) Pumpen ska inte starta för ofta, har jag läst, så jag ändrade Integral från -60° till -99°. Igår kollade jag VP på kvällen. Sen jag ändrade värden på VP-datorn (?) har den gått 13 timmar/dygn. (snittvärde för årets alla dagar sedan installationen 2002 är 11 tim./dygn). Nå, åter till gårdagens avläsning: ute +2°. Vp gick 55 minuter. 10 min. efter start var värdena, Kb från: 2°, Kb till: 6°. Fram 32°(30), Retur 25°(49), VV 45°(44). Jag har ju kollat lite då och då, efter jag började ändra på inställningarna, och värdena ändras rätt rejält från Vp- start till Vp- stopp. (Något jag vant mig vid är att det brukar gurgla från Kb-rören en stund efter Vp-stopp. ) Tycker ni att detta är en rörig (förlåt uttrycket) redovisning, så beror det på att jag ser ut såhär i huvet, när jag försöker prata om det här, som jag inte förstår så mycket av. Tilläggas bör, att huset har trästomme,är ”isolerad” med 6-7 cm lättbetong utvändigt, därpå puts. Kalla ”kattvindar” och kanske lite kutterspån mellan hanbjälkarna.
Har någon lust att titta lite på värdena jag läst av, och kommentera?
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 januari 2015, 21:37:34
Det gurglande ljudet i KB är inte bra, kolla nivån i den vita plastburken, den ska vara minst halvfull.

I övrigt så öppna alla termostater max och reglera in värmen i huset med kurvan så blir det rätt.
Efter detta kan du ställa termostaterna att börja reglera på övertemp så kan du börja myselda igen.
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Formanders skrivet 19 januari 2015, 19:25:16
Tack Carl N för ditt snabba svar. Det gurglande ljudet verkar inte bero på vätskenivån (KB); jag har hållit ett öga på nivån sedan den under några år ville minska. Tidigare år har även larmats: lågtryck.
Jag har öppnat alla ventiler(termostater) och valt kurva 31 (rak, obruten. Jag kan inte se hur den ser ut. Har ingen sån display men den är i alla fall bara vald.)
"att börja reglera på övertemp" : betyder det att jag ska ställa maxreturen på 55°- diff mellan Fram och Retur, eller menar du något annat?
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Tumpi skrivet 19 januari 2015, 21:08:36
Gurglande ljud kan bero på att det är en luftficka i KB-ledningen.

Har du rensat filtret på KB-ledningen? (larm lågtryck)

Att ha något termostat som reglerar bort övertemp betyder att ett termostatet tex stänger när solen värmer ett rum på våren eller att ett rum blir varmt av en eldstad.
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2015, 22:14:55
Precis, men du har tydligen redan alla termostater öppna, så då är det inga problem.
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: måle10 skrivet 20 januari 2015, 04:59:19
Hej! Du har luft i KB-slingan när det gurglar och om du öppnar avluftningskruven(mässingskruven) på kb-pumpen så ska du se att gurglandet förvinner och LP-larmet slutar.
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Formanders skrivet 20 januari 2015, 21:08:03
Tumpi: Tack för klargörande om termostater. Ang. gurglandet och larm lågtryck: Inget larm på senaste året. Innan dess : larm några gånger per ”eldningssäsong” . Jag tillkallade yrkesman, som rensade filter (vad jag minns) och sökte anledning till läckaget som fick KB att sakta minska (syntes på exp.kärlet). Behöver jag rensa filter igen, tror du?
Luftfickan; KB är väl ett slutet system? För att luft ska komma in behövs väl en läckande koppling, el likn.? Vid installationen (2002) lämnades cp för KB påslagen permanent, vilket väl gjorde att den slutade fungera efter fem år. Efter installatörens byte av cp har det långsamma dränaget av KB och gurglandet dykt upp.

måle10: Ska pumpen luftas när den är igång, eller?
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: Tumpi skrivet 20 januari 2015, 22:15:06
Det är bra att rensa filtret 1xår. Om det kommer inte in luft i ett system som har övertryck, det har funnits där från start.
Titel: SV: inställning Thermia villa classic 55. ser det här vettigt ut?
Skrivet av: måle10 skrivet 21 januari 2015, 04:39:39
Tumpi: Tack för klargörande om termostater. Ang. gurglandet och larm lågtryck: Inget larm på senaste året. Innan dess : larm några gånger per ”eldningssäsong” . Jag tillkallade yrkesman, som rensade filter (vad jag minns) och sökte anledning till läckaget som fick KB att sakta minska (syntes på exp.kärlet). Behöver jag rensa filter igen, tror du?
Luftfickan; KB är väl ett slutet system? För att luft ska komma in behövs väl en läckande koppling, el likn.? Vid installationen (2002) lämnades cp för KB påslagen permanent, vilket väl gjorde att den slutade fungera efter fem år. Efter installatörens byte av cp har det långsamma dränaget av KB och gurglandet dykt upp.

måle10: Ska pumpen luftas när den är igång, eller?
Japp du kan lufta när den är igång.