Hur stor pump och slang behöver jag?
« skrivet: 27 augusti 2006, 14:16:43 »
Hej!
Jag ska sätta in en värmepump med jordvärme.
Har ett hus på 160kvm och ett garage på ca 50kvm byggt 75 i norrbotten.
Vad skulle ni rekomendera för storlek på pump och längd på slang?
Marken är lera.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 15:34:03 »
Var i norrbotten, det skiljer en hel del mellan Kiruna och Piteå...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zeb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 19:52:39 »
Huset ligger i Kalix.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2006, 20:14:51 »
Skulle tro att en Nibe 1230-10 eller 1215-8,5 skulle passa. Längden slang i marken är jag ingen specialist på, men skulle tro att de flesta i denna klass kör med 450-500m, kanske i 2 slingor.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 20:29:19 »
Snåla inte med slangen. Det är ju där du har gratisvärmen.
Till Nibes 1230-10 rekomenderar Nibe själv 400m - 2*300m.

Själv har jag 2*300m både till min 1230-8 och 1215-7.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2006, 22:08:16 »
I Kalix behöver du mer slanglängd än vad som anges på Nibe:s hemsida, jag vill rekommendera minst 2x350 meter till en 1215-8,5 eller motsvarande VP av annat märke (ca 9kW).

Men har du ett uppskattat energibehov/år på huset så blir det lättare att gissa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 06:52:01 »
En värmepump på 8.5-9 kW ger dig en täckning ned till ca -18 till -22 grader utan tillskott.
Slanglängden bör vara ca 2X300 meter. Lite beroende på hur hög din nuvarande energiförbrukning för värme och tappvarmvatten är, vet du det?

Jag har räknat med 40 000 kWh för värme och tappvarmvatten, och räknat på en 7 kW värmepump, och en 8.5 kW värmepump.

Jag gissar att en firma skulle rekomendera dig en 7kW värmepump, men jag rekomenderar en på 8.5-9 kW, det är så tråkigt att se tillskottslampan lysa...

Bifogar 3 olika kalkyler, två är beräknade med 7 kW värmepump, och den tredje med en 8.5 kW värmepump.

Du sparar ca 1000 kr mer med en snäppet större värmepump och tjänar därför in mellanskillnaden i investeringskostnad på ca 4-5 år.
« Senast ändrad: 28 augusti 2006, 06:53:48 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad zeb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 19:28:11 »
Rickard.
Tror du det funkar med en 9kw pump och 500m slang?
Det är ungefär vad jag får ner på tomten.
Jag tror att förbrukningen ligger på ca 30-35000kwh.
Är det nödvändigt att ha vv-beredare? Pratade med en säljare som sa att det är bra om man har bubbel badkar. 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #8 skrivet: 01 september 2006, 00:16:03 »
Ligger du inte högre än så med din förbrukning så klarar du dig med en 7 kW värmepump och då räcker 500 meter.

Den skillnad som blir i besparing med en 9 kW värmepump (med samma slinglängd) blir max 1000 kr/år, så att gå upp i storlek är ingen större ide.

Köp inte större än 8.5-9 kW i alla fall.

Jag gör en snabb kalkyl med en beräknad förbrukning på 32500 kWh/år så får du se hur det ser ut.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #9 skrivet: 01 september 2006, 00:21:46 »
En 7 kW vp är perfekt, inte större med det energibehovet.
Bry dig inte så mycket om att inkommande KB-temp indikerar att du hamnar på -2 grader, beräkningsprogramen verkar inte ta hänsyn till snön, jag har aldrig träffat på någon som kommer dit ned med en 7 kW värmepump och 500 meter slinga i marken.

Den ekonomiska kalkylen bygger på en investering/lån på 100 000 kr.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #10 skrivet: 01 september 2006, 07:26:43 »
Är det nödvändigt att ha vv-beredare? Pratade med en säljare som sa att det är bra om man har bubbel badkar. 

Normalt klarar man sig med den inbyggda beredaren, men har du stort bubbelbadkar behöver du mer VV-kapacitet, antingen en extern elberedare i serie med VP:n eller en fristående VP typ Thermia Duo, IVT E eller Nibe 1115/1130 tillsammans med en större VVB typ Nibe VPA 300/200.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 07:42:12 »
Vilka bra beräkningar du gör Richard.

FÃ¥r man frÃ¥ga om du har tid och lust att räkna pÃ¥ vÃ¥rt inköp oxÃ¥? Vi skulle verkligen bli glada dÃ¥, behöver all hjälp man kan fÃ¥ känns det som...detta är ju en djungel  :-\

Våra uppgifter finns i tråden "hjälp med beräkning" som jag startat tidigare...
Vi är rätt osäkra på förbrukningen egentligen, men kan tänka oss att det kasnske skulle bli snäppet under 30 000 (totalt) om vi snålar hela vinter och tar på oss tofflor inne. Det vi vet är att varmvatten och hushållsel ligger åp ca 5500 kwh per år.
Huest är ju som nämnt inte det mest välisolerade.
Uppe har vi ju idag direktverkande el och har därför möjlighet att välja de för ändamålet mest optimala radiatorerna när vi konverterar.

Stort tack på förhand...och förlåt zeb att jag kom med detta i din tråd



Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad zeb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #12 skrivet: 24 september 2006, 11:37:04 »
Nu har jag bestämt mig det blir en Nibe 1215-8,5.
Nu är frågen ska man ha en eller två slingor?
Vad är det för skillnad?

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #13 skrivet: 24 september 2006, 12:43:07 »
Vi bor oxå i Kalix och har precis bestämt oss för jordvärme vi med.
Pumpen blir en IVT 9:a.

Vi hoppas få ner ca 500 meter slang. 2 x 250 meter är det tänkt.

NÃ¥gon som vet om det gÃ¥r att lägga en pÃ¥ 250 m och en pÃ¥ 300 m ifall det skulle visa sig fÃ¥ plats? Vi vill ju gärna ha sÃ¥ mkt slinga som möjligt  ;D
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump och slang behöver jag?
« Svar #14 skrivet: 24 september 2006, 14:13:34 »
Fördelen med flera slingor är att totala flödesmotståndet blir mindre så det går åt mindre energi till att pumpa runt brine. 250+300 meter går utmärkt, om du kopplar ihop slangarna inne i huset så sätt dit individuella strypventiler och tempmätare på resp. retur så kan du strypa in så returtempen blir densamma från båda slingorna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!