Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering bergvärme (igen...)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Dimensionering bergvärme (igen...) (läst 13119 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34890
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #30 skrivet:
21 november 2007, 22:20:35 »
Citera
Ännu ett exempel på installatörer som lever kvar i det gamla, synd.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #31 skrivet:
21 november 2007, 22:47:56 »
Citera
Ja det är inte ett dugg roligt. Det var ju inte en kostnadsfråga utan bara en fråga om att välja rätt...
Om jag behöver en framledningstemp på 36 grader (börvärde) nu (+5 ute) så kan man ju undra vad systemet kräver när det är -20... Måste nog skaffa en IR-termometer så att det blir lite enklare att logga temperaturer överallt.
Har satt max framledning till 45 grader men det kommer nog inte räcka långt om det blir lite kallare. Vad tror du om att höja cirkulationspumpen?
//Klas
Suck.... När man försöker göra allt rätt och lägger ner en halv förmögenhet...
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34890
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #32 skrivet:
21 november 2007, 22:52:04 »
Citera
Ja.
Prova höja cirkpumpen och stryp flödet på övriga systemet, det kan fungera - och då kostar installatörens misstag inte så mycket.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #33 skrivet:
21 november 2007, 22:58:00 »
Citera
Bra!
Beställer en IR-temp först så jag har koll på vad som händer.
Kanske dum fråga till dig men är den ok den IR-tempen som säljs i shoppen?
+/- 2,5% låter ju inte jättenoggrannt - men det kanske är relativt reell temp och inte från mätning till mätning?
Mvh,
Klas
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #34 skrivet:
21 november 2007, 23:01:13 »
Citera
Har du inte plats att dra fram en 22mm Pex till då? Då kan du använda en 22mm Pex till framledning och de två 16mm Pexen parallellkopplade som retur....
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #35 skrivet:
21 november 2007, 23:08:08 »
Citera
Plats finns, men det finns bakom kakel, spärrskikt, minerit och OSB... Tyvärr uteslutet
Den slingan är nog förlorad. Men jag har en tanke om att det kanske går att lösa med en annan slinga som ligger på ett helt annat sätt. Skall utreda det under en tid. Kanske jag kan få till frikyla på den nya slingan också i så fall. Men nu måste jag hålla i pengarna en smula så det får nog vänta till nästa år.
Denna vinter får jag nog understödja utbyggnaden med en elkonvektor när det behövs. Det är inte varje dag eftersom de värst drabbade rummen är tvättstuga/dusch (med komfort-elgolvvärme), gästrum, förråd/gästrum.
//Klas
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #36 skrivet:
22 november 2007, 10:43:34 »
Citera
Hmmm.... CPn i pumpen står redan på högsta (3). Danfoss UPS 15-60 tror jag den heter.
Bör man överväga att byta den till en kraftigare?
//Klas
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #37 skrivet:
22 november 2007, 11:08:16 »
Citera
Man vill ju inte döda deltaT över VPn med för stark cirkulationspump heller. Den verkar ju vara ganska lagom nu. Sätt hellre en liten "booster" cirk-pump på den nya trånga slingan... T.ex. en Grundfos Alpha+ 15-40 som drar ner effekten automatiskt när termostaterna på slingan stryper.
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #38 skrivet:
22 november 2007, 12:27:21 »
Citera
Ok. Det finns iofs inga termostater på slingan så det kanske räcker med en enklare variant... Ska prova att sänka/stänga av CP på golvvärmeslingan också så att inte den tar för mkt av matningen.
//Klas
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3404
Karma +4/-7
Rdx
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #39 skrivet:
22 november 2007, 12:48:17 »
Citera
Cirk-pumpen till golvvärmen cirkulerar väl bara vattnet i slingan och har inte så mycket att göra med VB-kretsen?
Fördelen med en Alpha+ är ju att du kan reglera ganska väl där vad du vill ha för effekt och så är den B-energimärkt. Men eftersom du har en så enkel slinga som du ju vet tämligen väl hur den ser ut, så kan du ju också räkna fram tryckförlust i den slingan och bestämma vilket flöde du vill ha, så kan man hitta en lämplig pump. UPS 15-40 är ju en enklare/billigare pump och är också B-märkt.
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Saxarn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Saxarn
SV: Dimensionering bergvärme (igen...)
«
Svar #40 skrivet:
23 november 2007, 00:26:54 »
Citera
Ok. Känns som om jag får ta tag i problemet lite senare. Har ganska mkt annat att färdigställa i huset för närvarande och för närvarande (med +6 ute) så är det en dräglig temp i utbyggnaden också
Låter som en klart möjlig väg att gå i alla fall (extra CP).
Men CPn för golvvärmen borde väl ha att göra med VBn? Om jag drar på den på max så blir det ju mkt enklare för det nyvärmda vattnet från pumpen att ta vägen över golvvärmen istället för att krypa in i den trånga kanalen ut till utbyggnaden?
Hur var det med IR-tempen - är den helt ok?
// Klas
Loggat
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering bergvärme (igen...)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 611
dolda: 1
användare: 7
Användare online
:
JockeHX
lucky_one
TS Comfort AB
tomasbjork
Eagleone99
tipo874
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info