Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: varför har jag sÃ¥ hög framledningstemp?  (läst 3757 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
varför har jag så hög framledningstemp?
« skrivet: 18 september 2009, 12:56:26 »
Kör på kurva 30. Max framledningstemp 40 gr. Delta t 8 gr. 0 gr ute. Framledningstemp 50 gr!!
Vad kan det vara som är galet?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 13:01:48 »
Är du säker på att VP'n tillverkar värme och inte VV?
På min Nibe visas "framledningtemp" även vid VV-laddning.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #2 skrivet: 18 september 2009, 13:04:45 »
Helt säker.Börvärdet ligger på 34gr
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 13:15:39 »
Det är inte en legionellakörning?
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 13:54:23 »
Hysteres ska vara 7 ºC på Thermia om det inte är ändrat?
I så fall ska kompressorn stoppa på 34 + 7 = 41 ºC framledningstemp.
Vad visar integralen?

Jag gissar pÃ¥ nÃ¥tt elektriskt fel, nÃ¥n kontaktor som är trasig eller sÃ¥.  :-\
« Senast ändrad: 18 september 2009, 13:56:14 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 14:02:34 »
visst går det att läsa av givarna i display? Kolla vad den "tycker" att framledningstemp samt yttertemp visar..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #6 skrivet: 18 september 2009, 15:12:01 »
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 15:32:00 »
Kolla givarna!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2009, 15:53:41 »
Har ej legionellkörning på. Hysteresen har jag ändrat till 15.Integralen hinner gå ner till 0 så den stänger förmodligen inte på hysteresen. Men jag menar om jag har satt framledningstemp max 40 gr skall den väl inte överskrida det värdet eller....?

JodÃ¥, de där 40 ºC är maxvärdet pÃ¥ börvärdet. Ärvärdet pÃ¥ framledningen blir som det blir. Har du skruvat upp A(1) till max och har lite vatten i radiatorsystemet (och kanske stängt nÃ¥gra radiatorer med termostater eller liknande ofog  ;) ) sÃ¥ kan man pressa upp framledningstemp rätt högt. Räddningen är dÃ¥ att hysteres stoppar kompressorn men är detta värde 15 sÃ¥ hjälper inte detta heller.  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2009, 16:09:41 »
Nu hör ju till saken att alla raddar ej är inkopplade men jag har mellan 80-100 liter i systemet,på en 6kw are skall jag väl ändå
klara mig skapligt utan att framledningen skenar iväg så mycket?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2009, 16:13:33 »
Apan: hur kollar jag givarna på en thermia?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #11 skrivet: 18 september 2009, 17:18:31 »
Ett sätt att kolla givarna är att i servicemenyn tvångs köra CP. Då skall båda fram och retur givaran visa samma värde.
Har du 50 grader på framledningen så känner du det på framledningsröret(det bränns), du har ingen termometer som du kan kolla med?

80-100l skall räcka hyffsat, det är vad jag har och du har ju samma pump som jag. Jag lyckas inte pressa upp framledningstempen till mer än 42grader...men det beror på att jag har rejäla radiatorer med hög effekt.

Men du kan ju inte ha den FL-tempen speciellt länge, den borde ju räkna ner gradminutrarna väldigt fort...
« Senast ändrad: 18 september 2009, 17:25:17 av heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #12 skrivet: 18 september 2009, 17:53:06 »
Ja det är ju så. v.p körningen blir inte mer än 20 min.Jag ska kolla givarna senare,min fru kallar på mig,bäst att lyda!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #13 skrivet: 18 september 2009, 18:08:07 »
Och alla radiatorer blir varma? Och då skall hela övre delen av radiatorn vara varm...
Tänkte mest om det var luft någonstans.
Detta har du nog redan kollat men ifall att...

Mina körningar är inte heller längre än 20min nu när det fortfarande är så varmt...Men jag har nästan 2h mellan varje start (14st/dygn)
« Senast ändrad: 18 september 2009, 21:01:37 av heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: varför har jag så hög framledningstemp?
« Svar #14 skrivet: 18 september 2009, 18:45:27 »
Har ingen koll på din utrustning, men är styr och reglertekniker i grunden, på reglercentraler brukar man kunna knappa och se vad alla givare visar, om det är nåt sådant som är galet, annars får du ohm mäta dem.

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!