Varför faller trycket i expansionskärlet?
« skrivet: 23 december 2011, 13:30:32 »
Hej

Jag har en IVT C5 greenline från 2002. Huset är också från 2002 och på 156m2, 1,5 plan, vattenburen golvvärme i bottenplan(betongplatta) och i övre plan(träbjälklag).

Har bott i huset i drygt 1 år och dec 2010 byttes expansionskärlet av rörmockare för det var trasigt, gummiblåsan hade gått sönder. Rörmockaren fyllde nya expansionskärlet till 0.8 bar.

I våras var trycket nere i ca 0.65 bar så jag fyllde till 0.8 bar. I slutet av oktober var det dags igen, trycket var på 0.55 bar så jag fyllde till 0.7 bar. Nu två månader senare har det kanske sjunkigt något.

Jag vet att trycket i expansionskärlet förändras map vattentemperaturen i pannan. Jag ser tex att om det är kallt ute så kan trycket öka uppåt 0.1 bar. Men frågan är ska man behöva fylla på expansionkärlet då och då som jag gjort?

Förövrigt har jag inte märkt några problem, vi har låg energiförbrukning (9700KW/h senaste året för huhållsel, uppvärmning och v-vatten), jag har inte sett något synligt läckage osv. Tror pannan i sig fungerar bra.

Golvslingorna provtrycktes när huset var nytt och var jag förstår så vill det mycket till att de ska börja läcka utan yttre påverkan. Kan pannan läcka så det påverkar trycket i expansionskärlet?
Jag har sett en liten vattenfläck i botten på pannan, men jag trodde detta berodde på kondens från ett litet rör som sitter ovanför som är väldigt kallt ibland.

Tacksam för svar.
Mvh ebjonyq
IVT Greenline C5, 118m borrhål.
1,5 plansvilla från 2002 på 156 m2 med golvvärme i hela huset.
Årsförbrukning inkl VV o hushållsel ca 9500kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2011, 16:10:55 »
Skulle gissa på läcka, men den är så pass liten att det kan vara svårt att hitta den.
Inte ovanligt att det läcker någonstans inne i VP:n, på Nibe är ett ökänt ställe där elpatron är gängad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SvenE

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #2 skrivet: 24 december 2011, 08:08:19 »
har du kontrollerat expansionskärlets beskaffenhet? om du öppnar säkerhetsventilen sänks trycket mycket? alt fylls systemet snabbt vid påfyllning? iom att anläggningen är från 2002 så kan det vara slut eller trycket har försvunnit... kan eventuellt räcka med att pumpa upp blåsan....
 
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2011, 09:55:32 »
Fast expansionskärlet byttes 2010 enligt första inlägget, skulle vara om han fick ett måndagsexemplar i så fall...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 11:04:26 »
Gissar på att mottrycket är för högt, normalt levereras exp.kärl med 1,5 bars mottryck och då hjälper det inte att fylla på vatten till 0,8 bar
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #5 skrivet: 24 december 2011, 11:06:57 »
Normalt levereras väl ett kärl med 0.5 bars tryck?
Säkerhetsventilen löser ju som regel på 1.5 bar...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ebjonyq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #6 skrivet: 26 december 2011, 18:44:35 »
Tack för er respons!
Expansionskärlet var förtryckt till 0.5 bar.
Tycker ni jag behöver tillkalla servicepersonal för felsökning eller skulle ni låta saken bero tills vidare och bara fylla på vid behov?
IVT Greenline C5, 118m borrhål.
1,5 plansvilla från 2002 på 156 m2 med golvvärme i hela huset.
Årsförbrukning inkl VV o hushållsel ca 9500kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #7 skrivet: 26 december 2011, 21:38:54 »
Det är nog bra att kolla upp var läckan är, skulle det vara på mindre lämpligt ställe så blir följderna rätt otrevliga om det går för långt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad aromata

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #8 skrivet: 26 december 2011, 23:30:13 »
Inte helt ovanligt att säkerhetsventilen släpper ut lite ibland.

Utloggad ebjonyq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför faller trycket i expansionskärlet?
« Svar #9 skrivet: 27 december 2011, 13:18:13 »
Säkerhetsventilen byttes 2010 i samband med att expansionskärlet byttes. Jag har också haft en mugg under skvallerrörets utlopp och inget vatten har kommit den vägen.
Har IVT C5 några svaga punkter i pannan där det kan läcka?
IVT Greenline C5, 118m borrhål.
1,5 plansvilla från 2002 på 156 m2 med golvvärme i hela huset.
Årsförbrukning inkl VV o hushållsel ca 9500kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!