Ämnessammanfattning

Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 23 april 2008, 22:00:29 »

Tack för detta NollKoll!

Koden fungerade, jag ändrade till el panna 53 grader som du och justerade min värde till 37 istället för 35, men efter ett par timmar så gick min huvudsäkring 16 amp och detta har inte hänt innan, pool pump,VP, diskmaskin etc etc slutade att fungera, jag tror nog inte detta var pga att jag ändrade värdena, men justerade tillbaka snabbt och nu har det fungerat felfritt några timmar.

Jag fick larm "Motorskydd Kompressor" men vet som sagt inte var det berode på. ???

Enligt sista mätningarna efter att jag vridit ner cirkpumpen till läge 2 och sänkt El panna till 45 grader så har pannan dragit 5-7kw mindre per dygn Thumbsup, detta måste jag tacka er för att ni tipsade om, med denna besparingen kan jag om en månad bjuda  på ett flack öl när ni har vägarna förbi Orust.

Jag fortsätter att justera lite på mina värden och ser vad som händer.

Mvh Thomas
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 22 april 2008, 23:06:06 »

Hej Tomas,
- en sökning på ordet "kod" i detta forum ger för ctc V2 = 831.

Med sänkt hastighet på brinepumpen har du fått högre delta, du sparar säkert några watt... Thumbsup
Största besparingen blir om du kan hålla ner hetgastempen.
Jag har provat att logga elförbrukning under ett tag, och blev förvånad hur 'mycket dyrare' långa 55-graderskörningarna  är, det finns som inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16320.msg161410#msg161410

Min högsta uppmätta framledningstemp har varit 46ºC (enligt styret) så hur högt den står har inte haft någon betydelse för mig. Däremot kan ju ditt hus kräva högre temp på framledningen när det är 'svinkallt', men 70 kommer du i alla fall inte upp till utan el-tillskott.
Spärrad shunt har jag satt för att jag inte har någon extern vv-beredare, annars kan husvärme tas från övre delen...och då blir varmvattenmängden dålig.
Det finns mycket skrivet om shuntläge, gör en sökning och studera andras tankar och erfarenhet  b00k
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 22 april 2008, 21:39:55 »

Hej NollKoll!

Jag har dessa värden vid avläsning i kväll Briner 2/- 2c H-gas 103 ute 16, jag vred ner cirkulations pumpen till läge 2 och justerade ner en grad till på El pannan till 45 fick efter en stund ner H-gas till 98, skall läsa av imorgon och se om jag kan sänka cirkulations pumpen till läge 1 som Roland nämner.

Jag tittade i ditt styr schema Thumbsup, jag försökte att komma in på kodad menyn och den vill ha lösen ord, jag provade ditt då jag inte vet vad jag har men jag kom inte in till denna sida.
Kan man få detta av CTC eller finns det angivet på maskin någonstans, jag hittar inget i manualen?
ser att du har max framlednings temp på 50 min står på 70, skall jag ändra denna?
Fördröjning shunt har jag 180 min och du har spärrat din, detta kan jag ändra direkt.

Sen har jag en ruta i diagnos där det står Shuntläge 50% skall den stå på detta värde?

Mvh Thomas
Jag s
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 22 april 2008, 09:47:18 »

Hej Tomas,

Jag har en 8.5_v3, vet inte om det här är möjligt att göra på din din
Min hetgas går upp till 110ºC vid 55ºC-körning som sker var 4'e kompressorstart. Jag har ändrat 'VP max °C' från 55 -> 53 och det har resulterat att hetgasen stannar på 106.
Jag har ändrat 'VP min °C'=37 som tillsammans med 'Diff K stt/stp°C'=4 innebär att min VP kör mot 41ºC vid 3 kompressorstarter för att stötta varmvattnet i el-delen och 53ºC för att göra vv. Jag vet att COP inte blir den bästa, men för husfridens skull.. knUp

VP larmar och stannar vid 130ºC hetgas, och jag antar att fabriken har satt lite marginal  ;) så du behöver inte oroa dig.

Däremot drar kompressorn betydligt mer ström när den går varmt, så du får bättre COP om du kan hålla ner tempen så lågt som möjligt. Är det bara för poolvärming borde det väl räcka med max 45ºC eftersom du har en elektrisk varmvattemberedare att spetsa varmvattnet med.
Mina övriga vp inställningar på 'http://nollkoll.mine.nu/p3_setting.html'
Lycka till med intrimmning och ta det steg för steg... inte kliv
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 april 2008, 08:23:59 »

Prova också vad läge 1 ger för temperaturskillnad. Är den under 4 grader så kan den få vara i läge 1. Men det har som sagt inget med hetgastemperaturen att göra.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 22 april 2008, 07:21:56 »

Hallå, du får den hetgastempen när den kör upp tanken till 55 ºC, alltså vart 4 start, man kan i den kodade menyn ställa ner stopptempen till 52 ºC om man vill ha ner hetgasen, men det är inget fel på pumpen kör bara vidare...............
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 22 april 2008, 06:25:15 »

God morgon alla!

Efter ändringen av börvärdet till el pannan, fick jag följande värden igår kl 23;30
Jag har förbrukat 29kw på 12h enligt Vp logger, det har varit 1 minus några timmar ute under natten och är nu 0 grader på morgonen.

Jag har innetempen inställd på 21 grader och mina element är inte varma.

Vågar jag höja el pannans börvärde till 48?

Mvh Thomas
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 22:39:39 »

Hej ACE!

Jag ändrade BV elpanna börvärde och inget annat, var detta fel?
Har stängt av elpatronen igår så den står på 0kw
Installerades 2004

Vad kan jag mer ändra menar du?

Mvh Thomas
Skrivet av: ace
« skrivet: 21 april 2008, 22:09:12 »

det var rätt pump du visade sist, med vred innanför locket !
när du ställde ner BV borde pumpen stannat/hetgas sjunkit till ca vattentempen, när temperaturen sjunkit under nya BV borde pumpen startat igen !
eller var det bara BV elpanna du ändrade ? ?
105 ºC är en hög hetgastemp, tyder på att inte allt står rätt till såvida den inte den laddar tvv !
hur gammal är installationen ? ?

mvh. ACE
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 20:45:28 »

Bild på installation
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 20:42:23 »

Tack Carl, jag ändrar såg just nu att hetgas är fortfarande 104 till 105 och att efter jag justerade ner värmen så ökade värmen till framledningen  poolen, vet inte om detta har med det att göra.

Jag sänker ner börvärdet på inställningar under rubrik "El panna" till 47, och hoppas att detta blir bra.

dessa värden har jag haft sedan start av pool värmen17/4

Tors Briner 2/ 0   H-gas 93
Fred  Briner 2/ 1   Hgas  96
Lörd  Briner 2/ 0   Hgas 97
Sönd Briner 2/ 0   Hgas 99
Idag  Briner 2/ 0   Hgas 1o5

Det bara ökar?

Mvh Thomas


Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2008, 20:28:51 »

Att ställa ner brine-pump ett snäpp minskar elförbrukningen lite men påverkar inte hetgastemp. Vad jag kan se så är det rätt pump i senaste inlägget.

Det är väl lite radikalt att ställa ner panntemp till 40 ºC men prova med 47-48 ºC till att börja med t ex.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 19:47:19 »

Missade den viktigaste bilden antar jag denna pump är i läge 3 max fart, och där måste jag skruva väck locket innan jag kan ändra, kan det vara denna cirk pump som skall ställas ner till läge 2?

Mvh Thomas
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 19:16:03 »

Hej Roland!

Menar du att jag skall ställa tillbaka läget på elpannan till 50 och sedan vrida ner cirkulations pumpen, just nu så står poolens cirkulations pump på läge 3 max den gröna till vänster på bilden, den andra till pannan markerat med nr 2 på första bilden är i läge 1.

Bild 2 är markerat med nr 3 och denna är i läge 2.

Jag är som sagt ingen expert på vad allt hetter eller är till och hoppas att bilderna kan förtydliga något.

Mvh Thomas
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 april 2008, 19:00:36 »

2 graders temperaturskillnad på köldbäraren tyder på att cirkulationspumpen går med högsta fart. Rekommenderar att minska hastigheten tills temperaturskillnaden blir 3 till 4 grader. Det kommer att spara lite el.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 18:53:20 »

Hej Carl N!

Sänkte ner el Pannan från 50 till 40 grader precis, hetgas hade gått upp till 104, får hoppas att detta hjälper, är det snabb verkan eller skall jag vänta några timmar innan jag märker något.

Mvh en tacksam Thomas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2008, 18:41:40 »

Ställ ner panntemp, du får pröva dig fram till vilken temp du behöver för att hålla varmvattnet tillräckligt varmt.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 18:35:30 »

Hej!

Kan jag göra någonting för att inte ta ut så mycket som 103 från hålet?
Jag menar om jag kan ändra några värden som det är nu?

Mvh Thomas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2008, 18:32:46 »

Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?

Främst för att COP blir högre då framledningstemp sjunker och brinetemp stiger. Precis som ace skriver så tas då mer effekt ur borran vilket leder till högre tempdiff eftersom flödet är detsamma.
Skrivet av: ace
« skrivet: 21 april 2008, 17:57:51 »

Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?
lägre belastning på borrhålet sommartid, det har liksom återhämtat sig,  samma flöde men högre DeltaT= högre effekt i borrhål !!

Hej Carl N!

Tack för detta då skall jag ha ett öga på detta, vad säger H.gas 76 grader och ute 9, det vet jag men H-gas den varijerar hela tiden , just nu har jag 103 grader, är detta något man skall titta på och isåfall vara orolig över.

Mvh Thomas

återspeglar i grova drag COP på maskinen. låg hetgastemp = Högt COP och vise versa !
103 ºC tyder på T-vatten laddning (höga temperaturer) eller onödigt högt BV på pumpen.
man vill av ekonomiska skäl inte gå över 100 ºC med Berg-VP om det inte är nödvändigt,
vid 120 ºC börjar pumpen ta skada !

mvh. ACE
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 17:31:35 »

Hej Carl N!

Tack för detta då skall jag ha ett öga på detta, vad säger H.gas 76 grader och ute 9, det vet jag men H-gas den varijerar hela tiden , just nu har jag 103 grader, är detta något man skall titta på och isåfall vara orolig över.

Mvh Thomas
Skrivet av: lajo01
« skrivet: 21 april 2008, 14:45:18 »

Brukar temperatur diffen öka på sommaren? Varför det?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 april 2008, 11:31:12 »

Jepp, du har 2 ºC på inkommande och 0 ºC på utgående brine till borran. Det du ska hålla koll på är tempdiffen mellan in och ut. Den brukar öka lite på sommarhalvåret och sjunka lite på vintern. Ökar tempdiffen över 5 ºC så är det dags att göra något, typ rensa filtret på brine.

Sjunker ingående brine under 0 ºC och tempdiffen ökar så kan även slangarna klämts ihop av isen i borran.
Skrivet av: thomaslakers
« skrivet: 21 april 2008, 10:21:29 »

Hej!

Jag kör nu min CTC Eco Heat 8,5  140 meter djupt för att värma upp poolen + huset, vad jag har hört så bör man vara försiktig och uppmärksam på hur temraturen ändras i hålet, jag är ingen expert på detta och undrar om jag tittar på rätt ruta i displayen och vad den säger mig, vad bör jag vara extra uppmärksam på ?

Många tack för tidigare svar och hoppas någon kunnig kan hjälpa mig med detta med.

Mvh Thomas

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!