Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kris!? skrivet 29 november 2010, 14:51:24

Titel: Storlek på pump?
Skrivet av: Kris!? skrivet 29 november 2010, 14:51:24
Hej,

Har som ni kanske läst tidigare dimensionerat lite för lågt vad gäller storlek på pump i förhållande till huset. Nu har pumpen stått stilla i några dygn och istället har elpannan fått jobba satan. Temperaturen har stadigt legat mellan -7 till - 12. Elpannan gör då av med ca  280kwh/dygn. Kan man utifrån den angivelsen börja speca på ny pump och denna gång hitta rätt storlek?

För övrigt kan jag väl tillägga att huset ligger i Stockholm och att jag kör på kurva 49 med en Ecoair 107 kopplad till en EcoEl. Elspets behövs från ca +1 grader. Total uppvärmd yta ca 250kvm varav 150kvm golvvärme (resterande kvm radiatorer). Golvvärmen räcker för övrigt inte till så nu kompletterar med ett par radiatorer.

Går tyvärr inte att isolera så mycket mera och fönstrena är inte aktuella att byta ut pga "charmfaktorn". Gammalt hus från 1908

Eller är det kanske bättre att satsa på bergvärme?

Tack på förhand/Kristofer
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2010, 16:06:28
Kurva 49 är inte så pjåkigt i Stockholm, så varför din VP stoppar innan -15 ºC ute förstår jag inte riktigt? ???

Men bergvärme är att föredra till ett så pass stort hus, jag skulle tro att du behöver en 12 kW VP och minst 200 m borra.
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: Kris!? skrivet 29 november 2010, 18:16:18
Just nu står pumpen stilla pga Pressostat Lågtryck. Tekniker beställd... /Kristofer
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: larryd skrivet 29 november 2010, 19:20:57
Jo...

du borde få lönsamhet i den stora Ecoair 111.

Men får sannolikt oxå lönsamhet i en stor (12kw) bergVP med 200m borra (djupaste) som Carl säger. Även om det blir kanske 50.000kr dyrare i Stockholmsområdet.
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: Kris!? skrivet 29 november 2010, 21:21:24
EcoAir 111 eller 115. Pratade lite kort med CTC om att det faktiskt går att koppla en 115 mot en EcoEl. Iaf när det tackvare golvärmen finns så pass mycket vatten i systemet. Men vad vet jag. Men det är klart att det vore skönt att slippa borra eller att köpa en EcoZenith. Tack för svaren /Kristofer
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: luddeno1 skrivet 30 november 2010, 09:34:42
Kurva 49 är inte så pjåkigt i Stockholm, så varför din VP stoppar innan -15 ºC ute förstår jag inte riktigt? ???

Men bergvärme är att föredra till ett så pass stort hus, jag skulle tro att du behöver en 12 kW VP och minst 200 m borra.

Vad menar du med inte så pjåkigt?
Om jag skulle ha kurva 47 i sthlm, är det ännu bättre?
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 november 2010, 09:36:53
Kurva 49 är inte så pjåkigt i Stockholm, så varför din VP stoppar innan -15 ºC ute förstår jag inte riktigt? ???

Men bergvärme är att föredra till ett så pass stort hus, jag skulle tro att du behöver en 12 kW VP och minst 200 m borra.

Vad menar du med inte så pjåkigt?
Om jag skulle ha kurva 47 i sthlm, är det ännu bättre?

Ju lägre kurva du kan ha med bibehållen innetemp desto bättre.
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: Kris!? skrivet 30 november 2010, 10:11:24
Hmm... CTC skriver på hemsida för EcoPart 12kw

Avgiven effekt
för kompressor1)
12,4/11,6 kW

Tillförd effekt
för kompressor1)
2,9/3,9 kW

1) 35/50 °C (0 °C brine).

Antar att det är DUT man pratar om? Vad innebär då 35/50? Hur vet jag vad jag har?

/Kristofer
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 30 november 2010, 10:20:19
35/50 är framledningtempen

Vid 35 grader på framledningen ger pumpen 12,4 kW och vid 50 grader 11,6 kW.

DUT är inte inblandad i beräkningen ovan eftersom den inte påverkar effekten på pumpen
Titel: SV: Storlek på pump?
Skrivet av: Kris!? skrivet 30 november 2010, 14:08:05
35/50 är framledningtempen

Vid 35 grader på framledningen ger pumpen 12,4 kW och vid 50 grader 11,6 kW.

DUT är inte inblandad i beräkningen ovan eftersom den inte påverkar effekten på pumpen


Tack för förtydligandet /Kristofer