Hej,
Har sedan en tid noterat att suggastemperaturen ofta är hög samt pendlande.
Har kanske fel, men tror efter att ha läst på b00k här på forat att suggastemperaturen bör ligga mellan inkommande och utgående köldbärartemperatur.
Bifogar en graf som visar hur det vanligtvis ser ut vid värme och VV-laddning.
Hade för drygt ett år sedan Nibe's lokala servicetekniker på besök pga missljud vid VV-laddning. Han justerade då expansionsventilen utan manometerställ.
Kan det ha orsakat detta problem, om det nu är ett problem Sc:,h
-
knUp Att justera expansionsventilen utan manometer ..
Har din nibe kolvkompressor?
Isf kan du känna på toppen av kompressorn så den får tillbaka tillräkligt med köldmedium för att få kylning, kompressorn ska kännas sval, absolut inte het
-
Tjena elmer!
Kusligt likt en krånglande växelventil.Dra i "spaken" för att kolla så inte ventilen har fastnat :)
-
Tjena elmer!
Kusligt likt en krånglande växelventil.Dra i "spaken" för att kolla så inte ventilen har fastnat :)
Nu gissar du bara, jag tycker att diff VB samt VV-laddningarna ser klockrena ut. ::)
Men jag har sett liknande fenomen tidigare, kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
-
kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
Antar att bägge dessa fel kräver besök av en kyltekniker?
-
Måle10 kan växelventilen alltså påverka både suggas överhettningen och tryckgas överhettningen. :-\
-
kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
Antar att bägge dessa fel kräver besök av en kyltekniker?
Jag skulle inte ge mig på detta själv.
-
Det är ju lite svårt att veta utan att ha förångningstemperaturen (trycket) men suggastempen ser inte så hög ut, ca 3-5grader, och om man tänker sig en förångningstemp på runt noll till -2grader, vilket kan verka rimligt med din KB temp, så har du en överhettning på runt 5gr, vilket är perfekt
-
Tjena elmer!
Kusligt likt en krånglande växelventil.Dra i "spaken" för att kolla så inte ventilen har fastnat :)
Har kollat. Den verkar fungera som den skall.
kan bero på dåligt justerad expansionsventil eller problem med bulbstyrningen.
Sc:,h Bulbstyrning Sc:,h Vad är det? Är bara nyfiken...
Det är ju lite svårt att veta utan att ha förångningstemperaturen (trycket) men suggastempen ser inte så hög ut, ca 3-5grader, och om man tänker sig en förångningstemp på runt noll till -2grader, vilket kan verka rimligt med din KB temp, så har du en överhettning på runt 5gr, vilket är perfekt
Bifogar loggning som är 1 månad gammal. Då höll sej suggastempen i det närmaste konstant under tempen på inkommande köldbärare. Visserligen gick kompressorn i princip kontinuerligt under december månad.
Kan/Skall överhettningen variera så pass mycket?
-
Om din inkommande KB var 0 säger vi när VP gick konstant i en månad, blev det sen lite varmare och hålet hämtade sig ett par grader så steg förångningen lite. Men din överhettning förblir runt 5 grader. Det måste den vara så att vi vet att vi har ånga och inte vätska in i kompressorn. Bulben är en av dem saker som styr din exp ventil.
-
Bulben är en av dem saker som styr din exp ventil.
Thumbsup
Om din inkommande KB var 0 säger vi när VP gick konstant i en månad, blev det sen lite varmare och hålet hämtade sig ett par grader så steg förångningen lite. Men din överhettning förblir runt 5 grader. Det måste den vara så att vi vet att vi har ånga och inte vätska in i kompressorn.
Jodå. Det köper jag, men i bägge dessa fall har in- och utgående köldbärare haft identisk temperatur. Det jag reagerar på är att under de senaste 2 veckorna så har suggastempen stigit trots att KB-temparna varit i det nämaste identiska.
-
Expansions ventilen styrs av 3 fundamentala tryck, förångningstrycket , fjädertrycket och bulbtrycket.
Vilka temperaturer tillverkades vid dessa tillfällen?
-
Backar vi en månad tillbaka tiden så var temperaturerna:
Framledning = +40 ºC
Returledning = +33,5 ºC
Vätskeledning = +35 ºC
KBin = 0 ºC
KBut = -3 ºC
Suggas = -1 till 0 ºC
Den senaste tiden:
Framledning = +40 ºC
Returledning = +33,5 ºC
Vätskeledning = +34,5 ºC
KBin = 0 ºC
KBut = -3 ºC
Suggas = +3 till + 5 ºC
-
Allt verkar fint, kanske givarna som spökar
Det borde ju vara svårt att få varmare suggas än vad du får in från hålet om du inte har suggasväxling.
-
Tack.
Då kan man slappna av och svepa en stänkare innan man lägger sej.
Blir lite orolig när det börjar se annorlunda ut i loggningen och när man vet att expansionsventilen justerats utan manometerställ.
Det borde ju vara svårt att få varmare suggas än vad du får in från hålet om du inte har suggasväxling.
Borde jag väl inte ha. Det är en standard Nibe 1230.
-
Kan inte en trasig/feljusterad expansionsventil ge för hög temp in till förångaren?
Vilket därigenom leder till för hög suggastemp?
Har bifogat min systembild från e-logger, men jag har ingen givare efter expansionsventilen.
Undrar bara om det är dags för ett besök av en kyltekniker...
-
Vad anger nibe för överhettning? Kan vara så att dem kör samma typ av mudul som Evi heat och dem har lite suggasväxling
-
Vad anger nibe för överhettning?
Inte en aning. Har inte hittat nån information om detta i handboken eller på Nibe's hemsida.