Problem med ivt490
« skrivet: 31 december 2013, 11:49:57 »
Jag hade cervice på min IVT490 av en firma i november,dom fyllde på 300 gram kylmedel,efter några dagar slutade varmvattnet att fungera,firman kontaktades och var här men fann ej något fel,men sade att dom ej hade kunskap om det som var utanför kyldelen.efter några dagar fungerade åter varmvattnet,men nu har trycket i manometern börjat minska,det är en röd visare och ensvart det är den svarta som minskar 1 enhet per dygn,jag har letat efter läckor men det är snustorrt överallt,vad kan vara fel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med ivt490
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 14:32:47 »
Det är inte ovanligt att expansionskärlet ger upp eller att säkerhetsventilen läcker.
Kolla om det kommer vatten ur säkerhetsventilen genom att ställa en bytta under röret från säkerhetsventilen?

Angående varmvattnet så finns det många orsaker, var det kallare ute då varmvattnet försvann?
Kanske har överhettningsskyddet till elpatron löst ut?

Eller kan det vara GT3:2 som inte är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Leiflir

  • Gäst
Leiflir
SV: Problem med ivt490
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 15:47:53 »
tack för tipset jag ställde ett litet glas under röret från säkerhetsventilen och det tog inte lång tid förrän det blev fullt.hur går jag vidare behöver jag tillkalla rörmokaren?.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med ivt490
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 15:59:59 »
Har du tur så kanske det bara sitter lite skräp i käglan på säkerhetsventilen.
Om du lättar lite på ventilen kanske den blir tät sedan?
Annars så är det nog dags att byta ventilen, det kan man fixa själv om man inte har tummen mitt i handen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Problem med ivt490
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 17:25:33 »
Om det är samma typ som jag tänker på så öppnar käglan när man vrider runt, den lyfts liksom, och sedan stängs den. Det kan ha kommit några korn av tex kalk eller annat spån (koppar tex) emellan. Om du vrider runt den så kanske du har tur att det spolas rent. När du är klar, fyll sedan på igen så att trycket blir som tidigare.
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Leiflir

  • Gäst
Leiflir
SV: Problem med ivt490
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 16:07:31 »
Jag har haft en rörmokare här i dag och han fann felet direkt.shuntventilen var ur funktion,dessutom hade överhettningsskyddet löst ut.vid kontroll av säkerhetsventilen som läckte 3 del per dygn konstaterades att den var full med skräp.vid kontroll av slangarna från säkerhetsventilen och den som kommer från kyldelen konstaterades att båda var kraftigt igensatta av klegg.o m den övre slangen blir helt igensatt rinner vatten ut över det elektriska systemet med ett större haveri.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Problem med ivt490
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2014, 16:21:58 »
Alla de vanliga felen med andra ord...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med ivt490
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2014, 16:24:18 »
Hur kom han fram till att shunten inte funkade?
Har du haft problem med värmen inne?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Leiflir

  • Gäst
Leiflir
SV: Problem med ivt490
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2014, 20:46:27 »
Reparatören kollade i ändlägen både på vredet och tvångsstyrning.värmen var 3-4 grader under inställda värden på termostaterna.nu efter 9 timmar så stämmer rumstemperaturen med termostaterna,dessutom har vi använt duchen 2 gånger med rejält varmvatten.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Problem med ivt490
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2014, 21:08:40 »
Grundlig gubbe tummenupp
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 207
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!