Ämnessammanfattning

Skrivet av: Jennie
« skrivet: 04 maj 2010, 13:27:20 »

Som tur är så har vi garanti kvar. Ska be att han rengör filterna. Tack för tipsen!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 maj 2010, 21:55:48 »

Ofta är det bara ett litet skräp som gör att den läcker igenom, kan lösa sig genom att manuellt växla över ventilen ett antal gånger lite snabbt.
Det löste i vart fall exakt det problemet för mig i höstas.

Har du garanti kvar är det ju bättre att de byter förstås, men annars kan felet återkomma igen, utan att det behöver vara nåt fel på själva ventilen - om du har smuts i systemet.
Be den som byter ventil kolla/rengöra eventuellt filter som du har i din radiatorkrets.
Skrivet av: Jennie
« skrivet: 03 maj 2010, 17:09:33 »

Tack Rikard! Det var "växlaren" som hade hängt sig, ska få en ny installerad imorgon  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 maj 2010, 13:24:08 »

Det brukar bero på att trevägsventilen som skall stänga mot radiatorsystemet när värmepumpen tillverkar tappvarmvatten inte växlar ordentligt, detta gör i sin tur att radiatorerna blir varma, men tappvarvattnet blir aldrig nog varmt för att värmepumpen skall stoppa.
Det kan även vara fel på utegivaren, så att värmepumpen tror att det är väldigt kallt ute.

Läs av alla parametrarna som visas, och om du kan se i vilket driftsläge den står och arbetar i så kan vi kanske hjälpa dig mer exakt.

Sök på kärvande trevägsventil i forumet så finns det mycket att läsa.
Skrivet av: Jennie
« skrivet: 03 maj 2010, 13:19:47 »

Har en IVT "Greenline HT". Solen skiner, men den den går på full speed och elementen är jätteheta och det håller på och knäpper i rören. Inget felmeddelande syns, vad kan detta bero på ? Kan jag göra nått åt detta själv, förutom att stänga av den ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!