Sista touchen av min installation gjordes idag då innegivaren installerades.

Har labbat en del med den under kvällen, men pumpen verkar köra på som innan... Märkte dock att meny 6.2 "Shuntsystem" stod på "FRÅN"... Borde inte denna stå på "SHUNT 1"?? Lite sent att ringa installatören men det kliar givetvis i fingrarna att knäppa på detta... studs

Har även ställt kurva / förskjutning enligt kartan i manualen (11/-2). Gäller detta även när jag kör med innegivare eller kan jag ställa ratten för förskjutning av kurva på 0?

Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2006, 23:17:27 »
Vad har du för VP?

/Johan

EDIT Såg just din andra tråd
« Senast ändrad: 30 maj 2006, 23:31:30 av utopiazz »
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad marx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2006, 23:24:28 »
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2006, 07:31:03 »
Du har sÃ¥ rätt  Thumbsup

Jag slet mitt hÃ¥r innan jag upptäkte att jag missat att "aktivera" rumsgivaren i meny 6.2  :-[

Kartan i manualen  är INTE att lita pÃ¥,Jag har kurva 6 medan den rekomenderade är 10
Ett tipps är att köra ett tag med rumsgivaren avstängd så du kan få en hyfsad instälning av kurvan och förskjutningen.
I höst/vinter kan du stänga av den igen för att kolla så det verkar stämma.
« Senast ändrad: 31 maj 2006, 07:35:27 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad ellen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Älgar slÃ¥ss dom ?
    • VP loggning
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2006, 12:30:01 »

Jag slet mitt hÃ¥r innan jag upptäkte att jag missat att "aktivera" rumsgivaren i meny 6.2  :-[

Här har Nibe missat ordentligt i monteringsinstruktionen för RG10, jag höll själv på att bli tokig innan jag fick reda på att den skall aktiveras, meny 6 poppar ju upp så fint när givaren är ansluten, och då tror gemene man att allt är frid och fröjd. Undrar hur många monterade innegivare det finns som ej är aktiverade, jag har frågat några installatörer om givaren måste aktiveras men det var ingen som trodde det fiR:
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2006, 15:51:22 »
Sen "skuttar" den en hel grad i taget upp och ner så det är inte läge för finlir i börvärde.

ANNARS är det grymt bra speciellt under soliga vårdagar eller när det blåser.

Som nån annan skrev försök köra utan för att se att du har rätt grundkurva (vilket kan vara svårt nu under sommarmånaderna) sedan aktiverar du givaren

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2006, 23:03:13 »
Sista touchen av min installation gjordes idag då innegivaren installerades.

Har labbat en del med den under kvällen, men pumpen verkar köra på som innan... Märkte dock att meny 6.2 "Shuntsystem" stod på "FRÅN"... Borde inte denna stå på "SHUNT 1"?? Lite sent att ringa installatören men det kliar givetvis i fingrarna att knäppa på detta... studs

Har även ställt kurva / förskjutning enligt kartan i manualen (11/-2). Gäller detta även när jag kör med innegivare eller kan jag ställa ratten för förskjutning av kurva på 0?



Eftersom du troligen bara har ett system å inte har en undershunt...Så står där från eftersom du inte kan välja vilket system innegivaren ska påverka...om du har en undershunt då aktiveras den på meny 9.2.5...Och i menyn 6.2 väljer man då vilket system innegivaren ska påverka ordinarie system meny 2.0 eller undershunten meny 3.0.. Shunt 1 är meny 2.0 shunt 2 är meny 3.0 i dessa lägen..

Blev det någe klarare eller rörde jag ihop det ännu värre?



Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frågor kring nyinstallerad innegivare...
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2006, 10:33:04 »
Jag har bara ett system men var ändå tvungen att välj shunt 1.
Om den står i frånläge så är rumsgivaren INTE aktiverad.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!