Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: steelhead skrivet 05 april 2008, 10:18:54

Titel: Ingen värme från eco air 105
Skrivet av: steelhead skrivet 05 april 2008, 10:18:54
Jag har en eco-air dockad mot ecoel som inte levererar värme.
Kände igår att det har blivit svalare inne. Inga larm och fläkten går.
17 gr in & 17 gr ut från vp, hetgas 1 Gr och inga bubblor i synglaset.
Nån som har nån aning vara som kan vara fel ?
Titel: SV: Ingen värme från eco air 105
Skrivet av: luckyman skrivet 05 april 2008, 16:55:33
kompressorn går inte av ngn orsak
Titel: SV: Ingen värme från eco air 105
Skrivet av: erp skrivet 05 april 2008, 17:06:40
EcoAir innehåller ett strömskydd för kompressorn, vilket löser ut om kompressorn drar onormalt hög ström. Orsaken kan vara fasbortfall eller nätstörningar, kontrollera säkringarna som är den vanligaste orsaken till felet. Läs vidare i beskrivningen eller kontakta CTC, om det inte löser sig.

//Ronnie
Titel: SV: Ingen värme från eco air 105
Skrivet av: steelhead skrivet 08 april 2008, 11:33:21
Nu är det fixat, det var en programkrets på manöverpanelen på eco-elen som hade gett upp.
CTC skickade programkretsen igår, fanns i lådan idag  Thumbsup