Skrivet av: KaJo skrivet 12 oktober 2004, 09:29:25
Jag har en IVT Greenline 11 från 1997. Förra året bytte jag köldbärarpump pga av att den gick sönder. Tog hjälp av Evepe. Gick på 8000 kr efter två besök. Nu har jag fått problem igen, tror jag.

På panelen finns det en indikator som signalerar att pumpen ska gå igång. Tidigare har den blinkat i 15 innan start. Nu startar den direkt utan att blinka innan. Det är i o för sig ingen problem. Problemet är att jag tycker att den startar och stoppar väldigt ofta, 3-4 ggr per timme. Mer frekvent än tidigare år. Jag gjorde en felsökning igår och upptäckte att det är luft i synglaset i VP. När jag såg det gick jag vidare och hittade att det droppar från röret där den nya köldbärarpumpen sitter. Röret/kopplingen ser rostigt ut. Det är inga stora mängder som kommer ut. En droppe var 20 minut är min uppskattning.  

Tror ni att det är luften i systemet som gör att pumpen drar igång utan att signalera start? Kan man byta rörfäste/koppling själv eller bör man tillkalla serviceombud? Tror ni att det är läckaget som gör att det finns luft i systemet?
Titel: Re:Är det läge att tillkalla hjälp?
Skrivet av: Jocke skrivet 12 oktober 2004, 11:50:58
Synglaset och köldbärarpumpen hänger inte ihop på så sätt som du beskriver.

I synglaset ser du köldmediet (gas) i kompressorn.
Ködbärarpumpen cirkulerar köldbäraren (spritblandning)

Bubblar det i synglaset vid drift så kan det vara ett tecken på att nått är fel.
 MEN det bubblar alltid vid start innan expansionsventilen har stabiliserat trycket.
Tillåt alltså kompressorn att gå ett par minuter.
Har det slutat bubbla då så är det ok.

Det behöver inte vara läckage på köldbärarpumpen det kan bara vara kondens, enklaste sättet är faktiskt att smaka på det som läckt ut (bara lite på fingret alltså ;))
Smakar det sprit så är det en läcka, smakar det vanligt vatten så är det kondens.

Angående blinken innan start så är det en startimer som gör att kompressorn inte får lov att starta med för kort mellanrum så att gasen får en chans att utjämna i kompressorn.
Det kan vara så att timern redan räknat ner vid startögonblicket.
Det enklaste är att testa att dra upp värmen precis efter pumpstopp. börjar det blinka då så är det ok.
Titel: Re:Är det läge att tillkalla hjälp?
Skrivet av: admin skrivet 12 oktober 2004, 12:42:02
Bra svar Jocke!
Titel: Re:Är det läge att tillkalla hjälp?
Skrivet av: KaJo skrivet 12 oktober 2004, 20:23:46
Mycket ska man lära sig på en dag. Allt som du sa stämmer. Vätskan är vatten, luftbubblorna förvinner efter en stund och lampan blinkar när man vrider upp värmen efter stopp. Ja, då kan man stryka en punkt på att-göra-listan och så har man sparat lite pengar. Är fortfarande lite osäker kring antalet start och stopp men kring det finns redan mycket skrivet.

Tack för hjälpen Jocke!