Har precis börjat logga mitt system och upptäckte då följande fenomen:

Pumpen går konstant under lång tid och radiator returtempen stiger sakta, när tempen når upp till stoppvärdet så slår pumpen av och returtempen sjunker brant. När tempen når startvärdet igen så inser systemet att det behöver stöttning av elpatron. Lite surt att stänga av pumpen en stund för att lite senare behöva köra med tillskott. Hur gör jag för att justera detta, skall jag ändra GT1 gränserna? Vad är nackdelen, kommer jag att få lite för varmt inne?

Se bifogade grafer.

Mvh Niclas
Titel: SV: Pumpen stänger tidigt?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 mars 2011, 11:01:54
Du bör ställa upp tillskottstimern, meny 8.1, öka till åtminstone 120 minuter.
Titel: SV: Pumpen stänger tidigt?
Skrivet av: niclasvarme skrivet 18 mars 2011, 12:11:18
Du bör ställa upp tillskottstimern, meny 8.1, öka till åtminstone 120 minuter.
OK, tack skall testa.

Behöver jag inte kompensera så att pumpen kör lite längre innan den stänger av för att inte innetempen skall hinna sjunka (speciellt när jag ökat tiden till att tillskottet skall gå in)?

Mvh Niclas
Titel: SV: Pumpen stänger tidigt?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 mars 2011, 12:38:45
Nu vet jag inte riktigt vad du menar, men inställningarna för kurva och fininställning ska ju justeras så att du får rätt innetemp.
Den styr ju innetemp genom att slå på/av kompressorn så har du rätt innetemp nu är det väl inget mer att göra?

Inte tror jag du kommer att hinna märka nått på innetemp om tillskottstimern ökas från 60 till 120 minuter, kompressorns tillslag fördröjs ju inte av detta.
Titel: SV: Pumpen stänger tidigt?
Skrivet av: niclasvarme skrivet 20 mars 2011, 10:03:27
Det verkade göra susen att öka tillskottstimern. Tack Carl!