Att man bör sikta på ett DeltaT på 3 grader på köldbäraren och 6-10 grader på värmebäraren har jag förstått av tidigare trådar. Gäller detta året runt?

Om man har konstant hastighet på cp kommer DeltaT då att variera med årstiderna? Hur ser variationen ut och är den lika på både kalla och varma sidan?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Att man bör sikta på ett DeltaT på 3 grader på köldbäraren och 6-10 grader på värmebäraren har jag förstått av tidigare trådar. Gäller detta året runt?

Om man har konstant hastighet på cp kommer DeltaT då att variera med årstiderna? Hur ser variationen ut och är den lika på både kalla och varma sidan?

Deltat kommer att öka på både varma sidan och kalla pga att vp lämnar mer effekt vid varmare brine och lägre framledning samt ger högre cop. Deltat ändras inte så mycket hos mig ca 2 grader på varma sidan och ca 1 grad på kalla sidan (tror jag)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad qvirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Min 1145 10Kw är precis installerad. Jag har 7-8 graders diff på köldbäraren med 100% hastighet på pumpen. Vad kan man göra för att få den ner mot 3-4 grader?

Lufta köldbäraren? Hur?

Tömma smutsfilter? Hur?

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
För att rengöra smutsfiltret:
  • Öppna locket pÃ¥ frigolitlÃ¥dan som sitter pÃ¥ ena av de inkommande köldbärarrören.
  • Nu bör du se kombinationsventilen (se bifogad bild)
  • Stäng av värmepumpen
  • Stäng kranarna markerade med rött
  • Skruva bort täcklocket markerat med grönt
  • Plocka ut och rengör metallsilen
  • Sätt tillbaka silen
  • Skruva tillbaka täcklocket
  • Öppna undre kranen
  • Öppna övre kranen
  • Starta värmepumpen
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad qvirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
 Thumbsup

Tack för en mycket bra förklaring av smutsfilterrengöring!

Har någon en liknande beskrivning på luftning av köldbärare?

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
Har du luft i köldbäraren borde den hamna i plastkärlet och därmed försvinna av sej själv.
Detta märker du på att nivån i kärlet sjunker.

Men har du mycket luft i köldbäraren på nedvägen i borrhålet är det inte säkert att cirk.pumpen orkar trycka bort den. Är pumpen nyinstallerad borde det tyda på dålig rundpumpning av köldbärarvätskan. Kan betyda att din installatör borde göra ett återbesök och åtgärda felet.

Prova först att rengöra filtret. Kan bli väldigt lortigt eftersom en del plast och grua kan komma in i samband med kapning och skarvning i samband med installationen. Borde väl installatören tagit om hand om, tycker jag.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
När min 1230 installerades fanns det en funktion som aktiverades varvid cirk.pumpen för köldbäraren gick kontinuerligt i 10 dygn för att säkerställa att all luft skulle försvinna.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
När min 1230 installerades fanns det en funktion som aktiverades varvid cirk.pumpen för köldbäraren gick kontinuerligt i 10 dygn för att säkerställa att all luft skulle försvinna.

Den funktionen finns kvar på 1245/1145.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad qvirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Jag har nu slagit på 10-dagars driften så får jag se om nivån i nivåkärlet sjunker något vartefter. Efter det kan jag ju se om smutsfiltret är fullt också. Om inget av det hjälper vad kan installatören göra åt problemet?

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
Är ingen expert, men köldbärarvätskan skall rundpumpas en stund (vet ej hur länge).
Hos mej använde installatören en tunna delvis fylld med köldbärarvätska. En pump kopplades in på ett av köldbärarrören. Det andra köldbärarröret mynnar ut i tunnan.
Pumpen suger vätska ur tunnan, trycker det genom köldbärarrören sedan kommer det tillbaka till tunnan. Antar att man kör så ett antal varv.
Borde bubbla i returslangen så länge det finns luft i systemet.

Finns säkert nån som kan förklara det bättre än en som bara "tittat på".
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad qvirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Efter att jag rensade smutsfiltret så har jag fått ner deltat till 4 grader (2 vid varmvattenkörning) så nu är jag nöjd igen. :)

En till fråga: Vilken månad på året har pumpen flest antal start/stopp?

Utloggad jumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
När temperaturen rör sig runt 0ºC gissar jag dvs höst och vårmånader. Har för mig att jag läst ett annat svar i en annan tråd ? vilken.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38250.msg355001#msg355001

Edit: Lagt till länk.
« Senast ändrad: 09 juni 2011, 21:33:25 av jumbo »
Villa 1948, 66+78 kvadrat. Elförbrukning(2010) 29000kWh/år.
Bytt till NIBE1245-6 2011-04-20.
2018 bytt från radiatorer till LK Golvvärme i källaren och ukv-100 volymkärl.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Du har väl jämfört tempgivarna så att de visar samma värde vid rundpumpning utan att VP går?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad qvirre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Ja, jag har jämfört utan kompressordrift. Körde faktiskt 10-dagars kontinuerlig drift för att bli av med eventuell luft. Dom visar förvånansvärt lika, skiljer bara 0.3 grader.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!