Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 18 maj 2008, 18:07:59

Titel: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 18 maj 2008, 18:07:59
Hus från 1950, 280 m2 i två plan. Efterisolerat. Danmark.
Solvärme 9 m2.
1 bad med brus.
76 m2 källare, inte uppvärmt.

Ca. 200 liter vatten i systemet utan acktank.
35 m2 vedeldning.


Vad tycker ni om detta: ::)
Nytt system:
L/V Bosch EHP 14 AW
Bosch CC 160

Bör det inte också finns en acktank på mellan 200 och 300 liter?
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Carl N skrivet 18 maj 2008, 20:40:16
Bör det inte också finns en acktank på mellan 200 och 300 liter?

Jo, solpanelerna måste ju ha en sån. Hade huset stått en bitt upp i Sverige skulle jag rekommendera en 14 kW VP till detta huset men i Danmark tror jag det räcker med en storlek mindre VP.  :-\
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 19 maj 2008, 00:02:55
Solpanelerna har bara varmvattenberedare på 250 liter med snigel för centralvärme-väksling, och en extern värmeväkslar till överskodsvärme.

Storleken mindre är ju 10 aw och den gör bara av med 10,1 kw vid 7/35. 14 AW givar 13,8 kw. Bosch's online-kalkylering säger 12,1 kw effektbehov. Men 14 AW är också dyrare..
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 19 maj 2008, 14:14:56
När det inte finns acktank vid solpanelerna är det då inte en bra ide med en extra acktank?
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 maj 2008, 14:54:40
Solpanelerna har bara varmvattenberedare på 250 liter med snigel för centralvärme-väksling, och en extern värmeväkslar till överskodsvärme.

En Bosch 160 har 163 liter VVB och 62 liter i manteln, totalt 225 liter, jag tycker nog det är lite för lite för en solpanel. Fast jag är ingen expert på detta, det räcker kanske för 9 m2 solpanel?
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Danskeren skrivet 20 augusti 2008, 00:22:38
Tror ni att 10 kW är för liten?
Titel: SV: Dimensioneringshjälp 280 m2, acktank?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 augusti 2008, 08:17:18
35 kbm ved motsvarar väl ungefär 30 MWh så då borde det räcka med en 10 kW VP.  :-\