Ämnessammanfattning

Skrivet av: Argost
« skrivet: 25 januari 2006, 08:03:59 »

Hänger med, hittade på nibes hemsida reglaget... Har vridit tillbaka till 2'an utan riktigt mätvärde (efter någon timme) då jag även justerat flödet på flänsradiatorn i köket.
Detta gav en ökning av tempratur på 0.6 grader (vart varmt uppe o kallt nerevid innan). När detta är konstaterat ska jag sänka flödet med reglaget, tack alla VARMA medmänniskor  *vinkar*
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 januari 2006, 07:22:36 »

Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?

Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)

Reglaget sitter på sidan av cirkpumpen, ta en ficklampa eller nåt och lys med så ser du hur det ser ut.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 24 januari 2006, 21:28:19 »

Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?

Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)
Det stora spåret i mittnavet är till för att lufta ur pumpen sammt titta in till axeln (rotationskontroll) om du öppnar där blir det lite blöt
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 24 januari 2006, 18:28:35 »

Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?

Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)

Hello, har själv gjort detta på min 1230-8, du bör ha samma. Notera att bilderna i manualen inte stämmer på detaljer. VB-pumpen sitter i mitten närmast dig. Relaget till vänster som en liten spak längs plasten. Med handen känner du strecken för 1, 2, 3 dvs I  II  III.  Passa dig så du inte hamnar i ett mellanläge, då stannar pumpeleändet. KB-pumpen sitter lite längre från dig till höger. En ratt till höger som du med en tunn knapp kan vrida på. 3 lägen och du hamnar i läge 3 (snabbast) om du vrider den i botten medsols. Det är trångt för handen (om du inte vill montera av sidorna på VP). Det är svårt att höra pumpen när VP går, men om du fixar detta precis när kompressorn ska starta så har du 30 sek på dig för KB-pumpen smygstartar innan kompressorn dundrar igång. Kan dock vara svårt att tajma en kompressor-start  ;)  Gillar man sitta i pannrummet är det bara hålla koll på gradminutrarna.
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 18:08:21 »

Jag igen,,, såg på PDF att det ska finnas kran reglage på sidan... Springer ner o vrider till 1 o rapporterar imorgon
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 18:01:45 »

Japp... den med nummer 16 på nibe.se pdf-fil...

Kan man läsa sig till eller någon med erfarenhet om man ska vrida åt höger eller vänster på mejselspåret. Medsols eller motsols folk

PS! tack för denna hjälp och entusiasm, folk verkar ha dragningar åt alla möjliga håll  :D
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 24 januari 2006, 17:54:08 »

Låter som du är på rätt ställe!

Enklaste sättet är att lyssna på pumpen.
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 17:48:26 »

Vart "nere" vid pumpen nu o tittade. Antar att kompressorn sitter till vänster med skyddsplåt framför. Sedan hade jag en liten pump med ett mittennav som ser ut som en enorm mejelspår. Ca 4-5 sm tvärs över. Är det här man ändrar hastigheten och vilket håll i sådanna fall?

Nu har jag en tempdiff på 4 (varierar lite)
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 24 januari 2006, 13:08:45 »

CarlN

Har också hört att det skall vara VB diff 5-10  ºC (har själv ca 5 grader med cirkulationspump steg 2)

Som tekniskt intresserad undrar jag varför? Får kondensorn bättre avyttring eller???
Och vad är det helt optimala värdet i så fall? *undra*

Tillagt i efterhand:
Ehh... Hittade en del artiklar nu som förklarar det hela
:)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2006, 10:20:59 »

Du har för låg Diff VB!

Att den ökar när utetempen sjunker beror på att elpatron ökar på diffen.

Du ska ha minst 5 grader mellan VB-f och VB-r när kompressorn kör själv. Sänk din cirkpump VB till min och kolla vad du får för värden.

Cirkpumpen sitter direkt innanför nedre skyddsplåten på din VP, det är bara att snäppa loss plåten och ändra på cirkpumpen som sitter längst fram. Får du upp diffen så borde det göra att du klarar några minusgrader till.
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 10:05:58 »

Som vanligt vill jag tillägga efteråt.

Vid -15 grader i 24 timmar var Vb-fram 55 grader när jag tittade (kan den vara högre på eltilskott?)
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 10:02:54 »

Har just nu vid skrivande stund 10.00 -4.4 grader (framledningstemp 43).
Under dygnet -3.6 till -7.7 grader. Gjort åt 96 Kwh under dessa 24 timmar. (bara 18 grader i köket men närmre 22 i sovrum uppe).

Det som stör mig är att diffen Vb-fram (43) och Vb-bak (40) är TRE grader ? Kb fram -1 o Kb bak -3.
2 graders diff på Köldbärare är ok men radiator tempen fram o retur ?
Kan det vara för högt flöde eller för dålig avyttring? Kanske är att punpem inte kan göra av med tillräkligt värme.

PS! när vi hade -15 till -20 ett dygn hade jag lika varmt inne men då steg diffen Vb-fram/bak till 7 grader.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 januari 2006, 09:12:59 »


Vi verkar ha gjort av med liknande på VP.
Jag har ingen separat elmätare för VP men räknar ut med denna formel.
(VP-tid * 2,25kW) + (Tillsats * 6kW).

Jag har sett att denna formel visar för lite när det blir en del tillskott. Vet inte riktigt varför, tips mottages


Ju högre framledningstemp desto mer effekt drar kompressorn.

Det ser ut som om ni båda, Ekke Boo och Argost,  har fått en storlek för liten VP, ni verkar dock ha bra radiatorer.

Kanske ni kan minska lite på TS-tiden genom att öka på TS-gradmin. Om man har gamla radiatorer med mycket vatten så blir de rätt så tröga vilket gör att det tar lång tid för framledningstempen att nå sitt max.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 24 januari 2006, 00:57:44 »

Hej kompis,
här kommer lite data om december. En skaplig månad tror jag, men januari har varit "disaster" då jag fått besök av en "el-panna" i min källare  :(

Dec:
Snitt totalt-el per dag: 69kWh (28hh + 41vp)
Tutti blir då: 2139kWh (868hh + 1271vp)

Vi verkar ha gjort av med liknande på VP.
Jag har ingen separat elmätare för VP men räknar ut med denna formel.
(VP-tid * 2,25kW) + (Tillsats * 6kW).

Jag har sett att denna formel visar för lite när det blir en del tillskott. Vet inte riktigt varför, tips mottages



Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 00:36:20 »

PS! har gamla 2 glas, o ingen tillägg på väggar utom fasadträ spikat på puts (eller tunna reglar)... Vind är vanliga plank likaså
Skrivet av: Argost
« skrivet: 24 januari 2006, 00:32:59 »

Ekko Boo!
Undrar eftersom vi ligger på samma bredgrad, undrar jag hur mycket el du gjort åt i Dec månad?
Gjorde åt tot 1800 Kwh ink hushåll (hushåll på ca 550).
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 24 januari 2006, 00:21:10 »


Förstår inte riktigt vad som räknades på men leverantör räknade med att sänka från 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...

Dina element förstår jag mig inte på, men har leverantören räknat med att du ska hamna på 10-12000kWh,dvs värme o VV (utan hushållsel) då har han definitivt räknat med att VP ska köra rejält med tillsats. Är kalkylen inkl hushållsel är dina element konstiga eller så är det nåt annat fel.

42gr låter lågt som tillsatsgräns. I mitt 30-tals hus har jag 17 radiatorer och VP klarar runt 43-44 innan tillsatsen slår till, lite lågt detta också. Jag ska bättra på isoleringen på vinden tänkte jag.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 23 januari 2006, 23:15:31 »

Hej Alla!
Sitter här med en ny nibe 1215-7 (vilken var den största rekommenderade av värmepumparna) i min nyköpta gamla villa från 1940. 140 aktivt hål likaså.
Framledningstempen vette fasen när den ska starta men saknar rumstermostat.
I morse gick TS vid minus 5 grader (verkar vara när den startar), framledningstemp är då ungefär 42grader.
Förstår inte riktigt vad som räknades på men leverantör räknade med att sänka från 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...

När ska egentligen TS starta vid kurva 9 + 0 i rumsställaren (-2 trodde installatören skulle duga).

Har mellan 18-19 grader i kök och ett par grader varmare där uppe.
2plan 80+40 +källare a 80m2...

Saknas element, har ett par trilskandes gammla flänsradiatorer men ändå.. 

vid vilken framlednings temp ts går in är högst indviduelt !
ts går in när din värmepump levererar all effekt den har & huset behöve mer i ditt fall runt 7Kw
se vilken framlednings temp du då har beror till största delen på hur stora radiatorer du har.
stora radiatorer kan värma upp huset med en låg framlednings temp, små radiatorer behöver en högre framledningstemp för att värma samma hus till samma temp.
Skrivet av: Argost
« skrivet: 23 januari 2006, 21:48:54 »

Hej Alla!
Sitter här med en ny nibe 1215-7 (vilken var den största rekommenderade av värmepumparna) i min nyköpta gamla villa från 1940. 140 aktivt hål likaså.
Framledningstempen vette fasen när den ska starta men saknar rumstermostat.
I morse gick TS vid minus 5 grader (verkar vara när den startar), framledningstemp är då ungefär 42grader.
Förstår inte riktigt vad som räknades på men leverantör räknade med att sänka från 35000Kwh till 10-12000Kwh med VP...

När ska egentligen TS starta vid kurva 9 + 0 i rumsställaren (-2 trodde installatören skulle duga).

Har mellan 18-19 grader i kök och ett par grader varmare där uppe.
2plan 80+40 +källare a 80m2...

Saknas element, har ett par trilskandes gammla flänsradiatorer men ändå.. 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!