Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ny programvara till F1245  (läst 33115 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #75 skrivet: 19 mars 2014, 13:21:15 »
Hur har du gjort med farten på den externa CP? Samma hastighet som förr, eller har du ökat där med?

En högre fart på externa CP borde göra att en större del av värmen som VP producerar kommer ut i värmesystemet och en mindre del av värmen "kortsluter" genom tanken. Och delta över värmesystem sjunker mot samma delta som över VP. Och då torde övertemperaturen i slutet av körningarna också sjunka lite. Men å andra sidan så brusar det mer i rören och går mer el i cirkulationspumparna.

Jag provade Auto förut, men gick tillbaka och kör 20% fast hastighet tills vidare. I alla fall tills jag kommer på om jag tycker det är någon vits när man har arbetstank när ändå inte externa CP styrs av VP. Här finns mina erfarenheter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg574916#msg574916
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #76 skrivet: 19 mars 2014, 14:22:03 »
Erik: Den externa CPn går i lägsta läget av 3 precis som förrut. Jag kan testa och höja den ett snäpp för att se om deltat ökar lite.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #77 skrivet: 19 mars 2014, 18:59:56 »
Hur har du gjort med farten på den externa CP? Samma hastighet som förr, eller har du ökat där med?

En högre fart på externa CP borde göra att en större del av värmen som VP producerar kommer ut i värmesystemet och en mindre del av värmen "kortsluter" genom tanken. Och delta över värmesystem sjunker mot samma delta som över VP. Och då torde övertemperaturen i slutet av körningarna också sjunka lite. Men å andra sidan så brusar det mer i rören och går mer el i cirkulationspumparna.

Jag provade Auto förut, men gick tillbaka och kör 20% fast hastighet tills vidare. I alla fall tills jag kommer på om jag tycker det är någon vits när man har arbetstank när ändå inte externa CP styrs av VP. Här finns mina erfarenheter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg574916#msg574916
Man kan välja Dut +20 grader och ett delta pÃ¥ tex 7,5 grader dÃ¥ hÃ¥ller vp ett delta pÃ¥ ca 7 grader oavsett utetemp sÃ¥ har jag kört ett tag och det verkar funka ok. Jag gillade inte det lÃ¥ga deltat som auto gav vid lite varmare ute temp men nu funkar det  tummenupp bifogar en logg där det förhoppningsvis ser bra ut och har lagt till .txt pÃ¥ slutet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #78 skrivet: 19 mars 2014, 20:31:34 »
Smurfen: i vilken meny väljer du antalet grader i delta?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #79 skrivet: 19 mars 2014, 21:16:29 »
I service menyn finns nån inställning där man väljer radiatorer eller golvvärme där kan man ange en egen inställning och välja önskat delta vid dut och anger man Dut till +20 så bör vp hålla önskat delta hela tiden. Man kan även ställa en max cp hastighet eftersom jag tror att cp startar på max kan det vara bra att begränsa cp till en rimlig nivå.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #80 skrivet: 20 mars 2014, 18:28:57 »
Stängde av semesterläget idag för första gången sedan jag uppgraderade till den första publika med autohastighet på pumparna och efter en stund fick jag ett högtryckslarm via SMS.

Frun fick också ett SMS och hennes kommentar var:
---
Vad är det för larm i Moje? Högtryckslarm. Fint väder :D
---

 8)

Jag vet inte om den återstartar själv, men efter att det inte hänt nåt på en timme så återställde jag larmet via SMS och då körde den igång igen och nu kör den värme.

Den börjar ju alltid med en legionellakörning när man stänger av semesterläget och jag undrar om den körde för lÃ¥g hastighet pÃ¥ CP och därför fick ett larm?  Sc:,h

Jag skall uppdatera till den senaste versionen i helgen så får vi se om det händer igen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ny programvara till F1245
« Svar #81 skrivet: 20 mars 2014, 21:45:14 »
Den kör ju alltid legionella höjning till max temp som kompressorn klarar sÃ¥ larmet bör vara bortkopplad dÃ¥ antar jag  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 789
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!