Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: tobyl skrivet 25 oktober 2011, 11:43:37

Titel: Får dessa felkoder på min IVT Greenline jordvärmepump. Vilket fel?
Skrivet av: tobyl skrivet 25 oktober 2011, 11:43:37
Hej,
jag undrar om man kan få lite tips på vad som är fel i min 2 år gamla IVT Greenline värmepump som har fått dessa felmeddelanden på senaste tiden:
gt8/gt9 ögt värmebärardelta 1110025 07:58:17
(HP) pressostat hög 111022 21:47:40
gt9 hög retur VP 111022 21:47:36
GT9 Hög retur VP 111019 19:52:57
GT8/GT9 ögt värmebärardelta 111018 20:12:03
GT9 Hög retur VP 111017 07:26:23
GT8/GT9 ögt värmebärardelta 111017 03:38:01
GT8/GT9 ögt värmebärardelta 111017 02:58:40
GT8GT9 ögt värmebärardelta 111007 07:54:35

Tack på förhand
Titel: SV: Får dessa felkoder på min IVT Greenline jordvärmepump. Vilket fel?
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 oktober 2011, 15:09:48
- Igensatt smutsfilter på värmekretsen.
- För lite vatten/luft i värmesystemet
- Problem med cirkulationspumpen till värmesystemet
Titel: SV: Får dessa felkoder på min IVT Greenline jordvärmepump. Vilket fel?
Skrivet av: tobyl skrivet 25 oktober 2011, 17:47:15
hej tack för svar.
jag ska gå igenom ovanstående. det är vattenburen golvvärme, hur luftar jag dom slingorna?
finns det nåt sätt att kontrollera cirkulationspumpen själv?
Titel: SV: Får dessa felkoder på min IVT Greenline jordvärmepump. Vilket fel?
Skrivet av: Roland skrivet 25 oktober 2011, 19:04:24
På motorn i drivaxelns förlängning sitter det en propp som går att skruva ur. Under den ser man motoraxeln och om den snurrar eller inte. Det kan komma lite vatten när proppen lossas.

Lufta varmvattenberedaren också. Nu verkar det vara i radiatorkretsen problemet finns men luft vandrar så småningom över till varmvattenberedarens mantel.