Hej
har 2*300 meter slang nedgrävd och har börjat fundera påvarför jag måste ha kb-pumpen på 3:an för att få 2-3 graders delta. Jag läste här på forumet om hur man kan kolla om om givarna diffar. Så jag ned i källaren och ställde pumpen i sommar läge och sänkte vv-start för att förhindra att pumpen börjar göra VV. Sedan började jag skriva ned värderna på kbin och kb-ut.
Direkt efter kompressorn lagt av så var diffen 7 grader kbin 7,1 kbut 1,1. Nåja tänkte jag jag får väl vänta ett tag. så jag antecknade värden mellan 12.30 tills nu 16.36. Och dletat har sakta sakts sjunkit under denna tiden. Båda kb värdena har ökat, de påverkas väl av rums tempen?, men kbut lite snabbare. fram till ca 15.46 då kbin var 15,3 och kbut 13,1 efter det har diffen legat på ca 2 grader (1,9-2,2).
Kan man dra slutsatsen att jag har en fel diff på ca 2 grader? Eller skulle jag ha väntat ännu längre?
Och om diffen är 2 grader kan jag sänka pumpen ett snäpp och sedan lägga på 2 grader diff på deltat för att få reda på det riktiga deltat?
Nu när kompressorn gått i gång visar kbin 0,9 och kbut-2,6.
Finns det något sätt att räkna ut vilken riktig kbin man har? med hetgas, elförbrukning, framledning?
/Tobias