Skrivet av: rogges
« skrivet: 21 mars 2011, 22:17:19 »Växelventil bytt,när jag delade den var de full med vatten.
Funkar prima igen.
Tack för hjälpen.
Funkar prima igen.
Tack för hjälpen.
Skrivet av: rogges« skrivet: 21 mars 2011, 22:17:19 »Växelventil bytt,när jag delade den var de full med vatten.
Funkar prima igen. Tack för hjälpen. Skrivet av: rogges« skrivet: 15 mars 2011, 15:26:41 »Jag ska kolla dem igen efter jobbet.
Har haft pannan avstängd under dagen. Man kan kanske ha ventilerna av när de skall växla så ser man om det händer något. Tack sålänge jag återkommer. Skrivet av: Carl N« skrivet: 15 mars 2011, 13:23:20 »Det låter som att någon av växelventilerna inte går tillbaka riktigt efter VV-laddning.
Kolla att de når ändlägena ordentligt, det kan även vara fel på någon av styrdonen till växelventilerna. Shunten är nog OK eftersom temperaturen i radiatorerna sjunker vid VV-laddning. Skrivet av: rogges« skrivet: 15 mars 2011, 12:22:31 »Har problem med att vp värmer upp vv till 50c efter det gör den inget ,men tempen i radiatorerna rusar upp och tempen i vv går ner.
Efter några minuter gör den om samma procedur vp gör vv och stannar ,sen går tempen upp i radiatorerna och ner i vv och så håller den på. Har provat starta om systemet och snurrat på växelventiler som går väldigt lätt. Har kört sjunten manuellt och åter till auto. Men samma visa igen. Under tiden den gör vv så sjunker tempen i radiatorerna. Den kallar ej på värme till radiatorerna eftersom det värms upp efter vv produktionen har stängt. Någon som har varit med om liknande fenomen. Har optima 700 med 290 A/W |
|