Titel: Första köld knäppen IVT HT 9+
Skrivet av: MaZ73 skrivet 16 december 2009, 19:59:27
Anläggningen installerad i oktober

Vad tror ni:

GT1 Från 37.5 Nuv 36.8
GT2 -15
GT6 72
GT8 42.0
GT9 37.1
GT9 1,8
GT10 -1,1

VB Golvärme i bv 115kvm (ca 90 liter)+IVT 120 liter volymförstorare
Har inställningar 2,4 +1,5 och ca 21-22grader inne, totalrenoverar huset, har kallställt övervåningen i nuläget.
Skall prova att dra ned till 2,2 -2,3 och se om det blir för kallt..

mvh
Titel: SV: Första köld knäppen IVT HT 9+
Skrivet av: lubbis skrivet 16 december 2009, 21:27:25
För IVT/Bosch så är kurvan räta linjens ekvation dvs Y=kx+m

Läs mer här och ta hem mitt Excelark så kan du labba själv med kurvlutning=k och fininställning=m

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22859.0

Så här står det i IVT-manualen

Över +5 grader ute så ändra finjustering

Under -5 grader ute så ändra kurvlutning

Man får hålla på ca ett år att justera för att få exakt eftersom när man ändrar kurva så ändrar sig delvis även finjusteringen och tvärtom om man nu inte amvänder Excelarket att räkna  och kompensera med direkt.