Författare Ämne: luft/vatten effektberäkning.  (läst 6769 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sirkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
luft/vatten effektberäkning.
« skrivet: 23 januari 2005, 15:38:23 »
Hur kan man beräkna den avgivande effekten på en L/V pump, Om man har flödet samt temp in och ut.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:luft/vatten effektberäkning.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2005, 16:12:59 »
flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad sirkarlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:luft/vatten effektberäkning.
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2005, 18:27:31 »
Tackar

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: luft/vatten effektberäkning.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 10:53:32 »
Hej på er grabbar.

Hur vet ni vilket flöde ni har då.. ?

Och en sak till...  Vet ni hur mÃ¥nga Watt Nibes Fighter 2010-8 tar pÃ¥ de bÃ¥da hastigheterna? Är inte sÃ¥ hemma pÃ¥ sÃ¥nt, men jag har försökt tyda den tekniska datan som man fick med och där stÃ¥r det:
Nominell effekt fläkt (W): 150/200

Sen högst upp stÃ¥r  det en massa temperaturer typ:
Avigven/Tillförd effekt* vid 2/35*C (kW)  8,3/2,3.

Ni kanske kan hjälpa mig med detta.

Sen ser jag också i tekniska datan att :
Nominellt flöde värmebärare (l/s) 0,19  ..... Men beror inte detta pÃ¥ vilken speed man har pÃ¥ laddpumpen?!

/Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: luft/vatten effektberäkning.
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 11:14:27 »
Här kommer det..      Â                UPPMÄTNING AV KOMPRESSOR OCH EFFEKT               



            
                     
                     
                     
Kompressorvärden                        
Kond tryck      Â  bar      Spänning      Strömstyrka      
                        
FörÃ¥ngartryck      Â  bar   L 1      Â  V      Â  A   
                        
Temp sugrör      Â  º C   L 2      Â  V      Â  A   
                        
Temp hetgasrör      Â  º C   L 3      Â  V      Â  A   
                        
Temp vätskerör      Â  º C                  

Mätning av kompressoreffekt med hjälp av elpatron                        
Utrustning: Digital 2-kanalstermometer med trÃ¥dgivare, kalibrera givarna mot varandra.                        
                        
Montera fast, med buntband, trÃ¥dgivarna - den ena pÃ¥ returröret före cirkulationspump och den andra pÃ¥ framledning strax efter                         
elpatronen. Montera bÃ¥da givarna pÃ¥ kopparrör. Flytta inte givarna under mätperioden. Mät först elpatronens effekt.                         

   Spänning         Strömstyrka            
L 1      Â  V                    x         Â  A              =         Â  W
                  Â             +      
L 2      Â  V                    x         Â  A              =         Â  W
                  Â             +      
L 3      Â  V                    x         Â  A              =         Â  W
                  Â             =      
                        Â 
                  Elpatroneffekt (Q elp)   W   
Avläs termometern när temperaturdifferansen (DT elp) är stabil.                        

VB UT      VB IN            DT elp      
   -         =            Â  K
                        
Q elp      DT elp                  
   /         =            Â  kW / º C

Ställ strömställaren i läge 1 och starta kompressorn utan eltillskott.                        
Avläs termometern när temperaturdiffernsen (DT komp) är stabil.                        

VB UT      VB IN            DT komp      
   -         =            Â  K
                        
DT komp      kw / º C            Q komp      
   x         =            Â  W

« Senast ändrad: 13 februari 2005, 11:17:52 av SILVER »
Din vän i nöden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!