Fler frågor när det gäller inställningar.
Har det ganska svalt i huset när det är milt väder och när kylan kommer är det hett som hundan.
Ser dessa värden tokiga ut? Så här såg det ut en dag förra veckan
GT1 33,8
GT2 4,7
GT3 42,5
GT6 70,5
GT8 31,9
GT9 20,8
GT10 3,8
GT11 -4,3

Värme Finjust 0,3 och Värme öka/minska 4,5
IVT Rego 600  studs

Kurva 3,9 och finjustering +3 ger 2° svalare rumstemp vid -20° samt 1° varmare vid ±0°.

Men eftersom du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen, så kan finjusteringen justeras lägre typ till 1,5.

Även på kalla sidan är skillnade mellan till och retur lite för hög, men jag tror det beror på felaktiga tempgivare.

Utloggad Gretagarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 12:39:21 »
Ska jag ändra "Värme Finjust 0,3" till +3 och "Värme öka/minska 4,52 till 3,9?

Stora ändringar mot vad jag har.
Pumpen går på högsta hastighet redan.
Är det givaren utomhus som kan vara kass?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2009, 13:18:44 »
Nu när jag tittar på dina värden, ser jag att de är inte är tillförlitliga.


Hetgas GT6 har lite för högt värde i förhållande till Värmebärare Ut GT8.
Radiator retur har för högt värde i förhållande till Värmebärare Ut GT9.
Skillnaden mellan Köldbärare in/ut GT10/11 är för stor.

Har du en cirkulationspump för värmesystemet även utanför värmepumpens chassi?
Är angivna temperaturer avlästa direkt efter kompressorstart?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2009, 13:51:35 »
Fler frågor när det gäller inställningar.
Har det ganska svalt i huset när det är milt väder och när kylan kommer är det hett som hundan.


Vill man komma tillrätta med det problemet måste man knäcka reglerkurvan. Skulle rekommendera att ställa in finjusteringen på +1 (för att förhindra att det blir svalt inne när det nästan inte behövs någon värme) och sen försöka hitta en inställning som ger bra temperatur inomhus när det är noll grader ute. Minska sedan värdet vid -5 med 1 grad, vid minus 10 med 2 grader, -15 med 3 grader osv. Då kommer det att fungera betydligt bättre men blir kanske inte helt perfekt.

+3,8 grader in låter för högt. Förmodligen felvisande givare. IVT:s givare är kända för att kunna visa upp till två grader fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Gretagarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med inställningar
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2009, 17:07:25 »
Har en cirkulationspump som sitter ovanför skåpet.
La inte märke till om kompressorn precis startat vidavläsningen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!